厂里做的GGD柜子,各位看看做工怎么样?
aiplaypanda
2013年07月15日 09:56:53
只看楼主

本帖最后由 aiplaypanda 于 2013-7-15 09:59 编辑 个位大神们看看,我们厂的做工怎么样啊!

本帖最后由 aiplaypanda 于 2013-7-15 09:59 编辑

个位大神们看看,我们厂的做工怎么样啊!

GGD20.jpg


GGD12.jpg


GGD13.jpg


GGD14.jpg


GGD15.jpg


GGD16.jpg


GGD17.jpg


GGD18.jpg


GGD19.jpg

免费打赏
csj610
2013年07月21日 11:58:11
42楼
柜子配线很不错。
就是现在为什么那么多开关用4级的?
回复
a19710058
2013年07月21日 13:28:45
43楼
不错。很整洁。
回复
carl-238
2013年07月21日 22:49:52
44楼
你是不是应该考虑一下开关和开关平放间的距离,考虑开关的载流量,会不会发热。你总下线应该是16的吧,而分极开关也是的哦, 也就是总开关到分开关也就是16平的总线,你的总进线是铜排的哦,你是不是算错的啦,还有就是电表是不是放在背面更好点的呢, 平时抄表要安全得多。
回复
carl-238
2013年07月21日 22:54:10
45楼
好好学习电柜内部部线案例。总体工艺还算一般,看错的了, 总开关到分开关线是16的,铜排到分开关是10的,那么你选择开关就没有必要选那么大体积的,你也应该看看你的电柜能放得下不的嘛。

回复
shaolei1991
2013年07月23日 23:06:03
46楼
开心老爸 发表于 2013-7-15 10:02 做工不错,顺便咨询个问题,GGD的N排必须在下面吗相序标示要贴,开关上要加隔弧片看着挺悬相序排的距离看着不够。这不是GGD柜吧。
回复
yoghourtbear
2013年07月23日 23:45:01
47楼
这个显然不是GGD吧! 动力柜或者户外动力柜吧
回复
weilin1230
2013年07月25日 12:33:57
49楼
骨架是用C型材做的吧· 结构好像没有8FM型材的牢固。
回复
jsycxxc
2013年07月28日 14:46:10
50楼
做工是不错,不过标准的GGD应该是KF型材哦,你这个是KB型材
回复
siano1988
2013年07月28日 15:51:15
51楼
工艺还是不错,但是有个比较严重的问题,总开关上下连接的母排几乎都没用热缩套管,这说得过去吗?
回复
taojian0920
2013年07月29日 10:12:34
52楼
学习学习!!!
回复

相关推荐