本帖最后由 aeplayer 于 2013-7-15 09:33 编辑 一个项目要求在一个架空线杆处引下两个回路,设置两个终端杆,架空线转入地,因此需要在主杆上每个回路设置一个隔离开关,标准图集上一般都是一个隔离开关,两根横担夹在杆的两侧,请问一个架空线杆如何安装两个隔离开关?或哪位能有图纸分享下,谢谢!
本帖最后由 aeplayer 于 2013-7-15 09:33 编辑
一个项目要求在一个架空线杆处引下两个回路,设置两个终端杆,架空线转入地,因此需要在主杆上每个回路设置一个隔离开关,标准图集上一般都是一个隔离开关,两根横担夹在杆的两侧,请问一个架空线杆如何安装两个隔离开关?
或哪位能有图纸分享下,谢谢!
2楼
有些情况不太了解:
“一个架空线杆处引下两个回路,设置两个终端杆,架空线转入地”中有4个问题:
1、一个架空线是一回线路?
2、是一根水泥杆的终端?
3、架空线的电压是多少?
4、为什么“设置两个终端杆”?
5、引入地下,肯定是架空线与电缆连接。
6、为什么要装二个隔离开关?
回复
3楼
楼主的工程是同杆双回路吗?
回复
4楼
架空转电缆入地冒失不是简单隔离吧,断路器,避雷器少不了
回复
5楼
二天时间过去了,楼主把没说清楚的问题一扔,就不管了?
我们想把问题处理掉,搞清楚什么线路,多少电压,杆子形式,可以给他正确的处理方法,他倒不想要帮助了,我人也没办法再帮他了。
回复
6楼
过来混经验的,见谅。
回复
7楼
不需要断路器
回复
8楼
lingxuct 发表于 2013-7-17 09:43 二天时间过去了,楼主把没说清楚的问题一扔,就不管了?我们想把问题处理掉,搞清楚什么线路,多少电压 …最近比较忙,没时间上网,项目没进行就没上来看看。我们一般不做架空线,对各位来说可能比较简单,但本人没做过,所以过来请教了。项目是10kV,1个线路,2个用电设备,需要2个引下分别供电,甲方说要1个杆引下2个线路,各设1个隔离开关。
回复
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-30 16:16 编辑 aeplayer 发表于 2013-9-30 15:00 最近比较忙,没时间上网,项目没进行就没上来看看。我们一般不做架空线,对各位来说可能比较简单,但本人 …架空线终端杆的横担下再加一付横担,把二套跌落(熔丝)开关分别装在下横担的两侧,下横担上还要装避雷器。下横担可以与上横担平行,如果引下线不方便,也可以垂直。
回复
10楼
你不给他图,估计是不懂啊!敢问版主在哪里高就?
回复
11楼
langlang82 发表于 2013-11-3 21:38 你不给他图,估计是不懂啊!敢问版主在哪里高就?说清楚了后,还听不懂,就不太好办了。不高就了,马上要退了。
回复