电容补偿柜的电容容量为300KVAR,变压器容量为800KVA,请问如何确定补偿柜内隔离开关的大小,接触器的选择.如何进行计算的?对于设备用电回路可以根据用电设备容量确定电流.但是补偿柜根据什么确定电流呢?谢谢

电容补偿柜的电容容量为300KVAR,变压器容量为800KVA,请问如何确定补偿柜内隔离开关的大小,接触器的选择.
如何进行计算的?对于设备用电回路可以根据用电设备容量确定电流.但是补偿柜根据什么确定电流呢?谢谢
免费打赏
ramones007
2007年09月11日 18:01:47
2楼
zaixian deng
回复
ramones007
2007年09月11日 21:49:51
3楼
哪位回答下啊,谢谢
回复
ramones007
2007年09月12日 07:12:24
4楼
是太简单了吗?
回复
醉卧沙场君莫笑
2007年09月12日 09:22:17
5楼
没人回答吗?我试着回答一下吧,我是做开关柜一次设计的,经常遇到这种情况,300KVAR的也经常做。隔离开关的电流I=300/0.4/1.732=433。电容柜一般选刀熔开关的,根据电流,应该选QSA-630的开关,如果你补偿N路的话,接触器的额定电流i=433/N。我是这样做的,不知道准不准确,希望高手来解答,呵呵
回复
jimyoung2007
2007年09月12日 11:16:01
6楼
回复
ramones007
2007年09月12日 14:18:17
7楼

谢谢您,真的很感谢
我也会热心的帮助其他人