排架结构柱配筋疑问
leqian1234
leqian1234 Lv.3
2013年07月12日 21:40:44
只看楼主

最近做了一个混凝土柱,轻钢屋面的单层排架结构工程,钢梁跨度24米,排架柱高度为5米,在PKPM排架结构中建模计算后发现结果柱配筋偏大(配筋面积1800,当时柱截面取400x400),于是我把柱截面加到400X500,但是计算结果 是柱截面配筋反而更大(2200),这个难以理解,望高手解答!!!不胜感激!

最近做了一个混凝土柱,轻钢屋面的单层排架结构工程,钢梁跨度24米,排架柱高度为5米,在PKPM排架结构中
建模计算后发现结果柱配筋偏大(配筋面积1800,当时柱截面取400x400),于是我把柱截面加到400X500,但是计算
结果 是柱截面配筋反而更大(2200),这个难以理解,望高手解答!!!不胜感激!
西方不败
2013年07月12日 23:37:08
2楼
听说 排架柱截面变大,相对钢梁,刚度变大了,分配的弯矩就多了,配筋也大了
不知道是不是这么一回事
回复
无间道
2013年07月13日 05:19:43
3楼
构造配筋的钢筋量是随面积增加而增加的。
回复
leqian1234
2013年07月15日 08:45:33
4楼
无间道 发表于 2013-7-13 05:19 构造配筋的钢筋量是随面积增加而增加的。这个配筋的增加是跳跃性的,远比截面增加构造配筋大的多
回复
bukuren
2013年07月15日 09:59:54
5楼
截面越大,刚度越大,受的力自然就大。而且你可以是柱子加大的方向弄反了
回复
guohua19891007
2013年07月15日 10:16:37
6楼
:):):):):):):):)
回复
guohua19891007
2013年07月15日 10:18:26
7楼
:):):):):):):):)
回复
tom_sun
2013年07月16日 09:28:47
8楼
如果单侧配筋面积1800 确实有点大了 如果整个截面1800 配筋率才1.1% 不算大啊 不知道理解的对不对