求助 隔离开关有4000A的吗?
wuqiaohan
wuqiaohan Lv.3
2007年09月11日 16:21:07
只看楼主

主进线柜内的隔离开关是GN30-10D/3150,因生产需要增加负荷,再现有的进线柜内更换隔离开关,请问有4000A的开关吗?现有的柜子可以放下吗?原有隔离开关GN30-10D/3150厂家是河南森源电气。

主进线柜内的隔离开关是GN30-10D/3150,因生产需要增加负荷,再现有的进线柜内更换隔离开关,请问有4000A的开关吗?现有的柜子可以放下吗?原有隔离开关GN30-10D/3150厂家是河南森源电气。
免费打赏
wuqiaohan
2007年09月13日 10:56:04
2楼
我的问题很幼稚吗?为什麽没人回应我呢?
回复
cuikz
2007年09月13日 21:19:37
3楼
问问厂家有吗?或者网上搜一下。
回复
nil1981
2007年09月13日 23:14:12
4楼
这个东西你应该问问厂家,我帮你在网上找了一个,你也可以咨询一下。
http://www.fzele.com/ProductShow.asp?ID=101
4000A的电流想问一下你是在什么情况下用这么大电流?什么负荷,多大的变压器?
回复
wuqiaohan
2007年09月14日 16:25:41
5楼
20000变压器,总负荷电流往后将达到1800-1900,但现在电流1300左右,触头温度50度左右,用3150的隔离开关还行吗?
回复
dsy123456
2007年09月14日 16:40:50
6楼
其本上没有这么大的隔离开关。。。。一般隔离开关做到1500A,
2000A,2500A也有 ,但是比较少用。。
一般电流大了,直接用断路器,安全可靠点。
回复
guorongcck
2007年09月14日 17:23:14
7楼
ASCO开关有4000A的
回复
nil1981
2007年09月17日 11:14:52
8楼

老兄说的有理!
不过隔离开关可以产生一个明显的断口,这个是断路器所欠缺的。
回复
pgljc
2007年12月11日 09:33:11
9楼
我公司GW4-40.5的隔离开关有4000A的,其余产品最高电压到3150A
回复

相关推荐

APP内打开