项目是主楼和副楼外加一个地下室 主楼16层,副楼4层。主楼有地下室,北面有地下人防,采用的是独立基础,基础顶标高为-5.1m 主楼是人工挖孔桩,基础顶标高也是5.1 副楼是人工挖孔桩,基础顶标高为0.75.。。。场地平整在±00000.现在的问题是,先挖地下室土方呢,还是先打桩??
项目是主楼和副楼外加一个地下室 主楼16层,副楼4层。主楼有地下室,北面有地下人防,采用的是独立基础,基础顶标高为-5.1m 主楼是人工挖孔桩,基础顶标高也是5.1 副楼是人工挖孔桩,基础顶标高为0.75.。。。场地平整在±00000.现在的问题是,先挖地下室土方呢,还是先打桩??
14楼
这么详细,太感谢你了!先开孔的话,肯定是把桩先浇筑好了再开挖的。所以孔内不会有土渣,也不会有什么泥浆的。。。只是不知道我感觉开挖的时候标高不好控制,容易碰到碰坏桩头的,哎,我怎么讲都不行了,,领导一句话,人家工人都开始挖了。土建项目经理也无可奈何了。
回复
15楼
没办法了。桩基开始进场了
回复
16楼
welovewe 发表于 2013-7-12 18:55 领导说先开挖,然后人工挖孔会有安全隐患!只要基坑支护做得好,不会有安全隐患。我前一个项目,地下室二层,一样是先开挖再挖桩。
回复
17楼
welovewe 发表于 2013-7-12 16:23 先打桩的话,后期再挖土方,不会对桩有什么影响吧?上面空头的部分浪费很多的···没什么大影响,关键是考虑 你主楼和副楼标高差很多,如果开挖后在施工人工挖孔 可能有风险上面空的部分不浇筑混凝土 只是浪费人工费
回复
18楼
主楼和副楼差6米多高,不知道大家考虑这个因素了没,而且还是人工成孔,这个风险应该不小,如果开挖地下室再施工桩基,有可能副楼部分的土产生扰动,这对人工成孔有很大的危害
回复
19楼
力工呆仔强 发表于 2013-7-15 10:48 主楼和副楼差6米多高,不知道大家考虑这个因素了没,而且还是人工成孔,这个风险应该不小,如果开挖地下室再 …请问这个要不要和设计院沟通下啊,当初对这个副楼也设计成挖孔桩的我也想不明白的
回复
20楼
根据土质情况留置一两米的土待桩施工完后再挖
回复
21楼
yilvchuiyan 发表于 2013-7-15 15:33 根据土质情况留置一两米的土待桩施工完后再挖能不能说的清楚点啊,谢谢了
回复
22楼
不好意思,我是来挣币的,
回复
23楼
看情况。一般宜先挖地下室土方,后打桩
回复