40户住宅楼的总配电箱 用多大的隔离开关?
tuuser
tuuser Lv.3
2013年07月11日 17:59:13
只看楼主

普通住宅楼 总共40户 配多大的总隔离开关为好?

普通住宅楼 总共40户 配多大的总隔离开关为好?
免费打赏
爽歪歪
2013年07月12日 13:25:43
2楼
如果按照每户五千瓦算的呢,那总共200KW,需要系数0.55 功率因数0.9 计算电流是185.68A,选个315A的隔离开关就行,只要比线路载流量大就行!
回复
tuuser
2013年07月13日 15:34:02
3楼
明白了 谢谢
回复
半仙鲁
2015年01月07日 13:40:54
4楼
没有断路器么
回复
qinabochenhong
2015年01月07日 16:13:24
5楼
没有断路器么
回复
xolex
2015年01月14日 08:54:48
6楼
是呀,住宅楼总开关应该配断路器呀
回复