一24层住宅,两层地下室,由于地基条件很好,基础采用柱下独立基础+防水板.防水板承受的水头是7米.现在想全底板范围内加锚杆,大概1.9M*1.9M间距布置,然后底板300厚,构造配筋14@150.不知这样可行否?
一24层住宅,两层地下室,由于地基条件很好,基础采用柱下独立基础+防水板.防水板承受的水头是7米.现在想全底板范围内加锚杆,大概1.9M*1.9M间距布置,然后底板300厚,构造配筋14@150.不知这样可行否?
2楼
那也得看看他的地下水位是多少?还有底板建议采用600厚的构造配双层双向14@150的!地下室两层的水压是多少?
回复
3楼
个人观点认为打锚杆较节省造价
回复
4楼
有没有人防
回复
5楼
我感决应该差不多了。你的持力层是什么?水压多少?
300厚的板14◎150时,差不多了。
回复
6楼
500
回复
7楼
还是做600底板好.
回复
8楼
严格控制沉降的情况下,按构造设置底板足够了,甚至打个素混凝土地坪,搞好防水处理就行了。
回复
9楼
不同意8楼的说法,应该结构防水,不能向你说的那样素混凝土上搞防水,你那放潮还差不多。
回复
10楼
同意!
回复
11楼
手头也有类似的活儿,也是独立基础,地下室底板只需考虑水浮力,据此定板的厚度,一般不会那么大吧?
回复