大家帮忙分析下这块地基板
phoenixs
phoenixs Lv.3
2004年11月15日 21:14:21
只看楼主

一24层住宅,两层地下室,由于地基条件很好,基础采用柱下独立基础+防水板.防水板承受的水头是7米.现在想全底板范围内加锚杆,大概1.9M*1.9M间距布置,然后底板300厚,构造配筋14@150.不知这样可行否?

一24层住宅,两层地下室,由于地基条件很好,基础采用柱下独立基础+防水板.防水板承受的水头是7米.现在想全底板范围内加锚杆,大概1.9M*1.9M间距布置,然后底板300厚,构造配筋14@150.不知这样可行否?
免费打赏
lvfeng
2004年11月17日 12:57:53
2楼
那也得看看他的地下水位是多少?还有底板建议采用600厚的构造配双层双向14@150的!地下室两层的水压是多少?
回复
lu-hj
2004年11月26日 11:42:32
3楼
个人观点认为打锚杆较节省造价
回复
sarking
2004年11月26日 13:40:19
4楼
有没有人防
回复
zhsy
2004年11月26日 15:28:56
5楼
我感决应该差不多了。你的持力层是什么?水压多少?
300厚的板14◎150时,差不多了。
回复
fy1992
2004年12月04日 19:16:07
6楼
500
回复
simondong
2006年06月07日 16:51:21
7楼
还是做600底板好.
回复
wzg1793
2006年08月14日 21:07:33
8楼
严格控制沉降的情况下,按构造设置底板足够了,甚至打个素混凝土地坪,搞好防水处理就行了。
回复
tdxh1214
2006年08月21日 17:23:46
9楼
不同意8楼的说法,应该结构防水,不能向你说的那样素混凝土上搞防水,你那放潮还差不多。
回复
leeyi6911
2006年08月22日 08:43:21
10楼

同意!
回复
changfengying
2007年04月30日 11:47:52
11楼
手头也有类似的活儿,也是独立基础,地下室底板只需考虑水浮力,据此定板的厚度,一般不会那么大吧?