昨天去了趟现场,机房外保温做完了,感觉还不错,发来分享一下。此机房施工图深化设计及施工心得如下:1、实际建筑给机房的面积相对而言有些小了,施工深化时的第一原则是机房要整齐划一,留出通道;2、因机房顶板为空心板,支吊架只能在有梁的地方安装,这样支架无法满足机房如此多大管道的支架需求,后选择整个机房做类似桁架的支架,地面固定,连接处利用三角形加固;3、板换热交换器的配管相对比较复杂,管配件多,若要做出来漂亮需要费点心思,首先要满足系统,再次要美观,综合布置主管位置时一定要考虑板换四个支管的走向,这样才能做到合理美观;

昨天去了趟现场,机房外保温做完了,感觉还不错,发来分享一下。


此机房施工图深化设计及施工心得如下:


1、实际建筑给机房的面积相对而言有些小了,施工深化时的第一原则是机房要整齐划一,留出通道;

2、因机房顶板为空心板,支吊架只能在有梁的地方安装,这样支架无法满足机房如此多大管道的支架需求,后选择整个机房做类似桁架的支架,地面固定,连接处利用三角形加固;

3、板换热交换器的配管相对比较复杂,管配件多,若要做出来漂亮需要费点心思,首先要满足系统,再次要美观,综合布置主管位置时一定要考虑板换四个支管的走向,这样才能做到合理美观;

4、在建筑结构有限的层高条件下,配管完成尽量保证机房内的高度,这需要在深化图纸时实地测量结构高度,并在关键部位配管时短管的长度要做控制,否则要么配不下,要么下面空间太低,感觉压抑。本案结构层 高5.1米,梁下3.9米,综合管线占据空间约1.2米,整体完成效果还不错。


20121213_142321.jpg

20121213_141159.jpg

20121213_141218.jpg

20121213_141242.jpg

20121213_141711.jpg

20121213_142221.jpg

机房施工深化图

机房施工深化图.jpg

水泵配管方案

水泵配管方案.jpg

大家有不同意见或建议,可以在这里讨论哦,欢迎指出不足之处!


20121213_141159.jpg


20121213_141218.jpg


20121213_141242.jpg


20121213_141711.jpg


20121213_142221.jpg


20121213_142321.jpg


机房施工深化图.jpg


水泵配管方案.jpg

linjov
2013年07月12日 15:29:05
12楼
楼主还是很细心的,谢谢提供好照片!
回复
会飞的海豚
2013年07月12日 15:35:23
13楼
很好的资料,直观清楚明了,学习了
回复
阿sir
2013年07月12日 23:32:49
14楼
非常好的东西,其实可以借助三维软件出图就更好了
回复
yinshuihepan2008
2013年07月13日 00:00:30
15楼
看图片感觉挺好的一个系统,能否把系统简单介绍一下?
回复
freesky138
2013年07月13日 00:28:01
16楼
很不错呀,学习了
回复
子寓
2013年07月13日 05:00:23
17楼
不错,学习学习
回复
minglong89
2013年07月13日 08:21:51
18楼
好施工啊 谢谢分享~!!!
回复
lszjypdzh
2013年07月13日 08:22:46
19楼
不的现场照片,学习了
回复
qq1051314113
2013年07月13日 08:33:15
20楼
:'(:lol:funk:{:1_105:}
回复
hthc_mbd
2013年07月13日 10:04:22
21楼
太漂亮了!!!!
回复

相关推荐

APP内打开