WSC100机组油压差故障
l13522500479
Lv.4
2013年07月10日 22:25:37
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
各位老师帮忙分析一下,在下有一台wsc100机组每天第一次开机启机后很快油压差下将,报警,第二次在开就没事了,延长了预润滑时间也没用,提高供油压力也没用。请指教。
各位老师帮忙分析一下,在下有一台wsc100机组每天第一次开机启机后很快油压差下将,报警,第二次在开就没事了,延长了预润滑时间也没用,提高供油压力也没用。请指教。
免费打赏
zhouzhong0
2013年07月10日 22:50:00
2楼
等高手,回油的问题冬天比较多吧
回复
jimmyren
2013年07月10日 22:53:40
3楼
什么压缩机啊,有曲轴箱加热器吗,没有加加热器,有检查其功能,通常开机加热器工作,压机启动则停止加热,比泽尔我碰到过
回复