三相电流不平衡的问题
sqcaiyong
sqcaiyong Lv.7
2013年07月09日 12:39:34
只看楼主

假设10/0.4千伏变压器,容量为100千伏安。高压侧三角形接线,低压侧星形中性点接地。假设低压侧A相电流为10A,B相电流为8A,C相电流为5A,那么高压侧三相电流为多少呢?

假设10/0.4千伏变压器,容量为100千伏安。高压侧三角形接线,低压侧星形中性点接地。假设低压侧A相电流为10A,B相电流为8A,C相电流为5A,那么高压侧三相电流为多少呢?
免费打赏
rk5707
2013年07月09日 12:53:44
2楼
假设10/0.4千伏变压器,容量为100千伏安。

高压侧5.77A
低压侧:144.3A

还有的后面的单相电流是怎么来的?假设吗?
回复
sqcaiyong
2013年07月09日 13:12:06
3楼
rk5707 发表于 2013-7-9 12:53 假设10/0.4千伏变压器,容量为100千伏安。高压侧5.77A就是假设在实际中低压侧三相不平衡,那反应到高压侧电流平衡吗?分别为多少?
回复
lingxuct
2013年07月09日 16:47:13
4楼
我也不会计算,只会用向量图画,电脑上用CAD画线段测量,不知对不对?
回复
wanli_ghost
2013年07月09日 16:50:43
5楼
学习!。。。
回复
pluliang
2013年07月09日 21:16:52
6楼
二次电流除变比就可以了。
回复
sqcaiyong
2013年07月10日 07:12:52
7楼


你计算用的公式来源是哪里?
回复
lingxuct
2013年07月10日 08:00:22
8楼
计算公式哪来的?以前从书中学习得到的,当然要根据电路分析后才能用的,Δ接法不是每个绕组有三个电流影响它吗?
回复
lmf651
2013年07月10日 13:33:24
9楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
ssqqugamd
2013年07月10日 18:27:20
10楼
除了变比,还有三角结线的线电流和相电流相差根号三。你自己算吧。
回复
sdhzled
2013年07月10日 21:17:13
11楼
学习中:lol:lol:lol:lol:lol
回复

相关推荐

APP内打开