假设10/0.4千伏变压器,容量为100千伏安。高压侧三角形接线,低压侧星形中性点接地。假设低压侧A相电流为10A,B相电流为8A,C相电流为5A,那么高压侧三相电流为多少呢?
假设10/0.4千伏变压器,容量为100千伏安。高压侧三角形接线,低压侧星形中性点接地。假设低压侧A相电流为10A,B相电流为8A,C相电流为5A,那么高压侧三相电流为多少呢?
2楼
假设10/0.4千伏变压器,容量为100千伏安。
高压侧5.77A
低压侧:144.3A
还有的后面的单相电流是怎么来的?假设吗?
回复
3楼
rk5707 发表于 2013-7-9 12:53 假设10/0.4千伏变压器,容量为100千伏安。高压侧5.77A就是假设在实际中低压侧三相不平衡,那反应到高压侧电流平衡吗?分别为多少?
回复
4楼
我也不会计算,只会用向量图画,电脑上用CAD画线段测量,不知对不对?
回复
5楼
学习!。。。
回复
6楼
二次电流除变比就可以了。
回复
7楼
你计算用的公式来源是哪里?
回复
8楼
计算公式哪来的?以前从书中学习得到的,当然要根据电路分析后才能用的,Δ接法不是每个绕组有三个电流影响它吗?
回复
9楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
10楼
除了变比,还有三角结线的线电流和相电流相差根号三。你自己算吧。
回复
11楼
学习中:lol:lol:lol:lol:lol
回复