我想问下,两根并联电缆接GGD柜子
zhaochong1989
2013年07月09日 09:14:14
只看楼主

400kVA的变压器低压侧用两根并联VV22-0.6/1-240的电缆连接到柜内母排上可以做吗,电缆接母排用什么东西,用接铜线端子行吗,变压器低压侧接电缆用8个DT-240的接线端子连接行吗,还是要用其他的东西接,怎么做最好,谁帮我我解答下



400kVA的变压器低压侧用两根并联VV22-0.6/1-240的电缆连接到柜内母排上可以做吗,电缆接母排用什么东西,用接铜线端子行吗,变压器低压侧接电缆用8个DT-240的接线端子连接行吗,还是要用其他的东西接,怎么做最好,谁帮我我解答下
免费打赏
lingxuct
2013年07月09日 11:02:15
2楼
400KVA变压器低压侧额定电流577A,二根YJV22-0.6/1 3X240+1X120电缆是可以了,变压器上和母排上都可以用铜鼻子连接,只要每个铜鼻子都贴住铜排(变压器套管上狮子头)就可以(鼻子与鼻子不能背起来)。
回复
开心老爸
2013年07月10日 12:43:18
3楼
低压侧最好还是用母排,因为你出线不可能就一个的
回复
zhaochong1989
2013年07月10日 16:40:58
4楼
开心老爸 发表于 2013-7-10 12:43 低压侧最好还是用母排,因为你出线不可能就一个的用母排不好做,两根电缆并联接到低压柜上行吗,低压电缆接母排用铜鼻子行吗?
回复
开心老爸
2013年07月11日 08:55:14
5楼
实在不行你用密集型母线槽啊
回复
天空蔚蓝
2013年07月11日 21:11:19
6楼
要看你的柜子怎么布局的;
回复
dq46986879
2013年07月12日 13:03:15
7楼
zhaochong1989 发表于 2013-7-10 16:40 用母排不好做,两根电缆并联接到低压柜上行吗,低压电缆接母排用铜鼻子行吗?低压侧电流小,用电缆是可以的
回复

相关推荐