在西门子的《电柜设计》中,电柜散热的计算 发热量=设备功率X5% 散热量=自然对流散热(电柜内外温差10度时,每平方米电柜表面散热0.05KW)+散热设备散热(风扇,空调等)现在的问题是 发热量Q1=设备功率*5% 设备功率是指什么呢?如果是变压器 200VA的。考虑其线圈的发热,应该是200X5%=10W,还有接触器,举例说施耐德的0910型号的,其线圈功率为7W,那么其发热量是7X5%=0.35W。
发热量=设备功率X5%
散热量=自然对流散热(电柜内外温差10度时,每平方米电柜表面散热0.05KW)+散热设备散热(风扇,空调等)
现在的问题是 发热量Q1=设备功率*5%
设备功率是指什么呢?如果是变压器 200VA的。考虑其线圈的发热,应该是200X5%=10W,还有接触器,举例说施耐德的0910型号的,其线圈功率为7W,那么其发热量是7X5%=0.35W。
问题1: 各位觉得我这样的理解和计算是不是正确的呢?
关于自然对流散热的问题,由顾忠仁的论文《电气控制柜散热方法的比较分析》一文中可以得出
自然散热量Q2=热传导系数K*柜体实际散热面积A*柜内外的温度差ΔT 传导系数,钢板的为5.5 ,铝板为11,塑料为0.3单位是W/m2K
可以看西门子的《电柜设计》的实例。应该是以钢板为例计算的。
如果电控柜不加任何散热装置,完全依靠自然对流散热。
问题2:我可以这样理解吗?当柜内温度无法完全散去,会逐渐的上升,上升到一定程度下,由于ΔT的变大,导致Q2变大,最终会产生柜内外的热平衡。此时柜内与柜外达到一个温度差。
那么Q1=Q2,
ΔT =Q1/(K*A)
可以得到的柜内温度为T+ΔT ,T为环境温度。
因为电器元件的安全温度为35度。所以环境温度不超过35-ΔT的话,可以不用加散热装置!
这个是小弟自己的一点漏见,请各位前辈指点,希望能给大家抛砖引玉,大家共同学习,共同进步。谢谢。