16、已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2•℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为( )。 A.39.6℃ B.43.3℃ C.49.2℃ D.56.7℃
