据说这是有着二十几年经验的师傅的作品
asmdl
asmdl Lv.12
2013年07月07日 23:36:57
只看楼主

.在某厂见到配电箱,是建厂时厂方找人安装的线路,据说安装者是有着二十几年经验的专业电工,证照齐全。线路投入使用了不到一年,出现图中现象,现在厂方担心会有危险。..

.


在某厂见到配电箱,是建厂时厂方找人安装的线路,据说安装者是有着二十几年经验的专业电工,证照齐全。线路投入使用了不到一年,出现图中现象,现在厂方担心会有危险。


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg



.






.

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg

免费打赏
开心老爸
2013年07月09日 08:36:14
12楼
1.这个和安装无关,是产品或电缆选择问题
2.还要看环境状况,是不是潮湿环境、高温环境等等
回复
姜振祥
2013年07月09日 20:20:07
13楼
仔细的看了一下 是双股导线拧在一起造成的接触不良啊 看样这个还真不是冷压的问题啊 区管说的很对啊
回复
a19710058
2013年07月09日 20:42:14
14楼
唉。为省事呗。线径太大进不了鼻子,用缠绕的办法。容易接触不良的哇。没造成相间短路就是庆幸了。
回复
dianqipanli
2013年07月09日 21:42:47
15楼
工龄长一般手艺高、技术好、经验多。但也不一定全是那样,
70年代初,在矿上工作-单位有一位老电工-伪满电工(也就是东北的日伪时期),才6级工(他的徒弟倒是8级工)。一次,他夜间值班,一条100多米的电缆一芯断线;这位师傅把电缆断开了10来段才找着断线之处-电缆接近报废了。没把领导气死。
回复
liuguanghua1234569
2013年07月10日 14:56:37
16楼
自学成材的老电工,从不看书。凭自己多年的一点经验混了二十多年,我见过干到退休的老电工不会用电工仪表,万用表,摇表。(66年参加工作)
回复
oj6758885
2013年07月10日 17:40:35
17楼
绝缘端正问题!!!改下就好了三
回复
gsxiaosong
2013年07月10日 23:05:40
18楼
工龄长一般手艺高、技术好、经验多。但也不一定全是那样,
回复
mr_chen188
2013年12月29日 20:19:30
19楼
:):):):):):)
回复
tanghaibo01
2014年01月06日 16:08:05
20楼
工龄长跟工艺高不对等的,、工龄长经验多点。
回复
operator
2014年01月06日 16:27:32
21楼
这是20几年的资料员干的吧
回复

相关推荐

APP内打开