2楼
自己先顶一个。坐沙发。
回复
3楼
GB50054-2011 第6.2.4条,当短路保护为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。则断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流应小于短路电流的1/1.3=0.77。 应选B
回复
4楼
guochda69 发表于 2013-7-8 17:02 GB50054-2011 第6.2.4条,当短路保护为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电 …非常感谢。
回复
5楼
感谢!!******
回复
6楼
1/1.3=0.77