现在正在施工的现场,准备采用地热泵,但是甲方为了省钱,准备把地暖管直接放在已经打好的预应力混凝土管桩中,但是实际施工过程中,发现管桩底部有土,地暖管实在是下不去,差5-6米。急求老师给个可行的解决办法!~~
现在正在施工的现场,准备采用地热泵,但是甲方为了省钱,准备把地暖管直接放在已经打好的预应力混凝土管桩中,但是实际施工过程中,发现管桩底部有土,地暖管实在是下不去,差5-6米。急求老师给个可行的解决办法!~~
22楼
chachababy 发表于 2013-7-10 11:50 甲方真敢玩啊,桩基换热现在是新技术,一是桩基压力需要测试,二是换热效果差,还有,桩基里面的地埋管用的 …谢谢老师指导,为什么不能在管桩中采用U型管啊!~~
回复
23楼
清泉5 发表于 2013-7-10 22:34 统计出总的延米少多少,再采取补救措施,补足就可以了。静压桩内埋管要注意回填材料用采用混凝土,注意管 …具体需要注意哪些问题啊,现在准备回填砂,可以嘛?
回复
24楼
fun886 发表于 2013-7-11 17:16 学习中~~~~~~~~~~~~~:o 高难度啊
回复
25楼
不懂地源热泵啊,期待高人解答。
回复
26楼
完全可以呀,至于少管道,可以在外围在增加几口井
回复
27楼
填充料一定要用混凝土,再管道要放垂直,转弯部分要增加套管,可以用大型号的PE管
回复
28楼
计出总的延米少多少,再采取补救措施,补足就可以了。
静压桩内埋管要注意回填材料用采用混凝土,注意管道的坡度走向,避免产生气堵现象。
回复
29楼
找设计的要他复核一下单位延长米换热量,用同管径的水平管在附近走一段距离,补足深度差的换热量。
回复
30楼
地热这玩意就是骗补贴的,你以为真的有用呀?
回复
31楼
良心太坏...........
回复