问一下消火栓系统环网设计为焊管,这个卡箍连接可以不?
问一下消火栓系统环网设计为焊管,这个卡箍连接可以不?
2楼
室外埋地不能用卡箍。室内可以。
回复
3楼
君临天下 发表于 2013-7-5 20:14 室外埋地不能用卡箍。室内可以。学习了,谢谢!
回复
4楼
按设计来施工
回复
5楼
路过学习了,呵呵
回复
6楼
;P;P;P;P;P;P;P
回复
7楼
wxh_198908 发表于 2013-7-9 17:23 按设计来施工兄弟的回答真提神啊
回复
8楼
室内可以卡箍链接。
回复
9楼
卡箍不适合埋地~
回复
10楼
焊管是焊接钢管(低压流体小管径一般采用焊接钢管,如普通镀锌钢管等)还是管道焊接连接?如果是指焊接钢管,可以采用管箍连接,如指焊接连接,没有必要用管箍,费用较高。
回复
11楼
wwj-gpszx 发表于 2013-7-14 21:39 焊管是焊接钢管(低压流体小管径一般采用焊接钢管,如普通镀锌钢管等)还是管道焊接连接?如果是指焊接钢管 …是焊接连接,但是安装位置比较高,距地11米左右,焊接不方便焊啊!