集中标注 2个20的。。。。右端全部是22的。。。。是错误,还是按图集上P79KL做法?采用22与20的搭接?
集中标注 2个20的。。。。右端全部是22的。。。。是错误,还是按图集上P79KL做法?采用22与20的搭接?
13楼
才250的梁,配筋那么多?怎么浇混凝土啊?
回复
14楼
说个题外话 ,4/3的施工不好施工
回复
15楼
amaomaoa 发表于 2013-7-12 12:23 说个题外话 ,4/3的施工不好施工一般传说中的那二排第三根是悬吊在箍筋上的,我想问下,遇到这种情况,我是否可以以不好施工为由去找设计协商?一般如何处理这种情况?
回复
16楼
受教了,支持支持
回复
17楼
从设计角度而言,很少这样做,不太方便施工,
但从设计角度来说,是没有问题的。
就像你说的那样,通长筋2d20,
在右边和支座负筋7d22进行搭接就行了。
设计上的通长筋并不要求直径相同。可以采取不同直径搭接。
回复
18楼
很明显是设计者的笔误,
回复
19楼
图纸错误,原味标注2根20通长,就不可能出现7根22
回复
20楼
打电话给设计院!
回复
21楼
右边的一跨按22的干,左边的按20的干,250宽的梁所以交界处相互弯锚。通长筋是20,右边一跨可以改成22。照上面方法施工,完全合理。要不就让设计把右边支座改成2Φ20+2Φ22/3Φ22
回复
22楼
应该是笔误 框梁是通长的 找设计院问问吧
回复