关于无源干接点的触点容量问题
cuifangming
2013年07月04日 09:40:12
只看楼主

触点容量为220VAC,5A的无源干接点能否接入到三相电机控制回路里,控制回路的电压不是220V而是380V。

触点容量为220VAC,5A的无源干接点能否接入到三相电机控制回路里,控制回路的电压不是220V而是380V。
免费打赏
智库
2013年07月04日 10:54:43
2楼
不行,电压高了以后触点灭弧能力不行。
或者降低通过的电流,按我们经验,十分之一才行。
回复
lingxuct
2013年07月04日 12:58:29
3楼
小型继电器的触点不宜接交流电动机的线路,因交流电动机的起动电流很大,小继电器的触点在这方面能力不大。
回复
pzswk
2013年07月05日 15:43:22
4楼
小型继电器的触点不宜接交流电动机的线路,因交流电动机的起动电流很大,小继电器的触点在这方面能力不大。
回复
pzswk
2013年07月05日 15:43:43
5楼
小型继电器的触点不宜接交流电动机的线路,因交流电动机的起动电流很大,小继电器的触点在这方面能力不大。
回复
pzswk
2013年07月05日 15:44:29
6楼
小型继电器的触点不宜接交流电动机的线路,因交流电动机的起动电流很大,小继电器的触点在这方面能力不大。
回复
lll365www
2013年07月08日 15:34:25
7楼
同意以上观点
回复
guxiaochan
2013年07月08日 21:35:45
8楼
一般都是接中间隔离继电器转接的 啊
回复
shishuaijun
2013年07月09日 11:06:36
9楼
涨知识了!!
回复
jxstssy
2013年07月09日 11:32:10
10楼
不行的,这样会处问题电弧过大~!
回复
红苹果
2013年07月09日 11:49:45
11楼
:lol
同意啥,都看清楚楼主说的意思再发表意见。。。
楼主是说,220VAC 5A的干触点接入控制回路,,,

应该可以,,主回路控制元件的线圈电流一般很小,容量也就几十个VA而已。。
回复

相关推荐

APP内打开