请问圆筒机墩和风罩的纵向受力筋是放置在外层还是内层,环向钢筋放在外层是否起到箍筋的作用,厂房水下墙的纵向钢筋是放在外层还是内层,我参考了一些资料,发现无论是机墩还是厂房水下墙,纵向钢筋有些放在内层,有些在外层,到底哪种是对的。求大神详解。
请问圆筒机墩和风罩的纵向受力筋是放置在外层还是内层,环向钢筋放在外层是否起到箍筋的作用,厂房水下墙的纵向钢筋是放在外层还是内层,我参考了一些资料,发现无论是机墩还是厂房水下墙,纵向钢筋有些放在内层,有些在外层,到底哪种是对的。求大神详解。
2楼
纵向受力筋应放置在内层,环向钢筋则放在外层,相当于梁的箍筋。一般情况下,需要明确哪些是受力钢筋,哪些是分布钢筋,分布钢筋的作用是与受力主筋形成整体,保证受力钢筋充分发挥作用。对墙板类构件,应首先确定是单向板还是双向板,然后再确定哪一向是受力主筋,受力主筋应放在内层。
回复
3楼
wanglixin6181 发表于 2013-7-5 11:21 纵向受力筋应放置在内层,环向钢筋则放在外层,相当于梁的箍筋。一般情况下,需要明确哪些是受力钢筋,哪些 …前辈,我记得在有本书上看到说,受力筋要放外侧,以保证受力的有效高度,这个和你说的矛盾,我在网上查了,说法也不统一,那究竟应该怎么放,有没有哪本规范中有说明?
回复
4楼
以简单的矩形梁为例,箍筋不是放在受力钢筋外侧么?以单向板为例,长向分布钢筋必定放在短向受力钢筋的外侧,否则一定出问题。有关砼结构设计教程中应该有说明。
回复
5楼
不好意思,内外搞错了,犯了低级错误,请批评指正。分布钢筋应该放在受力钢筋的内侧,并宜与受力钢筋垂直。两种钢筋之间用绑扎或焊接均可。
回复
6楼
一介书生第二 发表于 2013-7-10 16:55 不好意思,内外搞错了,犯了低级错误,请批评指正。分布钢筋应该放在受力钢筋的内侧,并宜与受力钢筋垂直。 …也就是说圆筒机墩的纵向受力钢筋是在外层,环向受力钢筋在内侧,对吗
回复
7楼
lingaogong 发表于 2013-10-20 23:46 也就是说圆筒机墩的纵向受力钢筋是在外层,环向受力钢筋在内侧,对吗圆筒式机墩与一般的受压柱类似,即可按偏心受压柱计算确定其竖向受力钢筋,并可按构造要求配置环向钢筋。所以其纵向受力钢筋布在内侧,环向钢筋布在外侧。
回复
8楼
一介书生第二 发表于 2013-10-21 18:25 圆筒式机墩与一般的受压柱类似,即可按偏心受压柱计算确定其竖向受力钢筋,并可按构造要求配置环向钢筋。 …在不同水电站厂房设计课本,圆筒机墩纵向钢筋有的在外,有的在内,这两种方式我都曾经设计并且竣工,你在上面解释的简洁明了,但是我想讨论的问题深度不止于此,我和单位老总也讨论过,但是没有说服力的论据表明那一种是最合适的,求大神加我QQ306472256,详细探讨各种机墩,厂房水下墙体,剪力墙的配筋。
回复
9楼
。。。。。。。。。。。。。。
回复