新规范底框设计的疑惑
朱傅周汪
2013年07月03日 20:36:29
来自于砖混结构
只看楼主

各位前辈,请教个问题,6度区,底框结构,新抗规7.1.8规定,上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。 意思是说底框上部过渡层的240墙下都得是框架梁?这样的话底框的柱子太密,根本不能使用了。请问前辈这条是这样理解的么?谢谢。

各位前辈,请教个问题,6度区,底框结构,新抗规7.1.8规定,上部的砌体墙体与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐。 意思是说底框上部过渡层的240墙下都得是框架梁?这样的话底框的柱子太密,根本不能使用了。请问前辈这条是这样理解的么?谢谢。
免费打赏
matt126
2013年07月04日 09:21:18
2楼
是的 那就尽量少做底框。
回复
zhaoxiaogang007
2013年07月05日 15:00:15
3楼
是这样理解的。。。。。
回复
朱傅周汪
2013年07月05日 15:09:12
8楼
意思就是把底框往死里逼了?这也太严格了吧
回复
qwejianjun
2013年10月22日 23:10:27
9楼
也没那么严重啊。不就是托墙梁嘛。柱子做大、符合三级抗震要求的轴压比啊。箍筋全高加密啊。这些抗震措施。在底部做抗震墙、多远设置一道。层间位移比满足、就行了啊。我们这边很多。
回复
airball2001
2013年10月23日 15:13:10
10楼
底部做托墙梁就行了
回复
njmwfydg
2013年10月23日 16:36:40
11楼
所以说嘛,那就尽量少做底框。
回复

相关推荐