小电阻接地系统发生接地时的判断依据
八0后的幸福
2013年07月03日 09:51:46
只看楼主

本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-7-3 10:46 编辑 我这边有个站10kV开闭站,上级电源是小电阻接地系统。该站没有母线PT,只有进线PT,且是V/V接法。 V/V接法是没有开口三角电压的? 请问一下,当系统发生接地故障时,该如何判断?小电阻接地系统发生接地时的判断依据是什么? 谢谢。。。

本帖最后由 八0后的幸福 于 2013-7-3 10:46 编辑

我这边有个站10kV开闭站,上级电源是小电阻接地系统。该站没有母线PT,只有进线PT,且是V/V接法。
V/V接法是没有开口三角电压的?
请问一下,当系统发生接地故障时,该如何判断?小电阻接地系统发生接地时的判断依据是什么? 谢谢。。。


lingxuct
2013年07月03日 10:55:38
2楼
看有没有接地故障,判断依据是有没有接地(零序)电流。
回复
skkssun
2013年07月03日 11:00:56
3楼
用零序电流判别
回复
八0后的幸福
2013年07月03日 15:56:52
4楼
lingxuct 发表于 2013-7-3 10:55 看有没有接地故障,判断依据是有没有接地(零序)电流。哦。。。 请问版主,电压会变化吗? 如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压吧? 假设母线发生接地呢?是不是电压不发生变化? 跟PT的接线组别有关系吗?多谢版主大人!
回复
八0后的幸福
2013年07月03日 15:57:17
5楼
skkssun 发表于 2013-7-3 11:00 用零序电流判别哦。。。谢谢您!
回复
lingxuct
2013年07月03日 16:27:52
6楼
八0后的幸福 发表于 2013-7-3 15:56 哦。。。 请问版主,电压会变化吗? 如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电 …高阻接地系统,发生一相接地故障时,线电压不变。
回复
ssqqugamd
2013年07月04日 09:23:46
7楼
高压10KV的接地系统,以前只见过:中性点直接接地系统;经电阻限流的(接地电流是按单相接地电流10~30s来决定电阻的参数)电阻接地系统;经电抗器限流的(三相接地电流的25%以内)电抗器接地系统。
楼主所说的小电阻接地系统,我到现在没有接触过这方面资料,希望介绍介绍这方面的知识。
回复
大哥爱丫头
2013年07月04日 13:22:50
8楼
本帖最后由 cy332021 于 2013-7-4 13:27 编辑

10kv应该是小电流接地吧,不是小电阻吧,,,,
回复
wephonegg
2013年07月04日 15:06:13
9楼
大于1.414倍的电容电流
回复
wephonegg
2013年07月04日 22:03:49
10楼
接地故障电流大于根号2倍的电容电流
回复
jz20011982
2013年07月05日 09:46:22
11楼
小电阻接地,要是系统接地那不短路吗?
回复

相关推荐

APP内打开