各位朋友 目前10kV户外断路器主要是ZW32和ZW20 国家提倡节能减排 ZW20以后日子肯定不好过 那主流产品就是ZW32 请教各位目前ZW32运行中 出现哪些问题 有什么不足另外国家智能电网规划的10kV固体绝缘断路器 大家有什么想法和行动 一起来讨论一下 请教了各位朋友
各位朋友 目前10kV户外断路器主要是ZW32和ZW20
国家提倡节能减排 ZW20以后日子肯定不好过 那主流产品就是ZW32
请教各位目前ZW32运行中 出现哪些问题 有什么不足
另外国家智能电网规划的10kV固体绝缘断路器 大家有什么想法和行动
一起来讨论一下
请教了各位朋友
12楼
engineershao 发表于 2013-7-8 08:18 真空灭弧室采用专利固封技术,体积小,寿命长,可靠性高,屏蔽罩外露;封装在环氧树脂内,耐气候性好,便 …你好 这位朋友 能否发一些产品的照片来看一看 我很感兴趣
回复
13楼
cq420939507 发表于 2013-7-6 12:56 ZW32最常见的问题是合闸线圈烧毁之后,更换非常的困难,因为合闸线圈装在弹簧机构的最下面,要更换,必须先 …ZW32目前已经很成熟了 很少出问题 这位朋友碰见的这种情况多吗
回复
14楼
cq420939507 发表于 2013-7-6 13:03 当然还有永磁机构的ZW32,这种基本上不会出线问题,也不需要维修,主要问题就是与之相配的永磁控制箱,主要 …哎 现在的永磁机构也不是太稳定 搁上一年不动作 可能动作的时候会卡滞 这位朋友碰到过这种情况吗
回复
15楼
ZW43和ZW32几乎是一模一样,就是电流互感器安装方向掉了个,绝缘筒都是一体的
回复
16楼
liuligang1984 发表于 2013-7-9 14:43 ZW43和ZW32几乎是一模一样,就是电流互感器安装方向掉了个,绝缘筒都是一体的哎 那这产品就改了个设计序号 没啥意思啊 ZW43灭弧室是固封的吗 还是绝缘筒内部和普通ZW32结构一样?
回复
17楼
我们这里ZW32-12的故障率高达25%!!!
均是投入运行一年内出现问题,操作机构的故障率为90%以上。
回复
18楼
xfgdcdg 发表于 2013-7-10 11:00 我们这里ZW32-12的故障率高达25%!!!均是投入运行一年内出现问题,操作机构的故障率为90%以上。谢谢参与 请问操作机构故障 具体都是什么故障?合分闸线圈?还是机构卡滞?或者是别的问题?能说具体点吗 非常感谢
回复
19楼
:):):):):):):):)
回复
20楼
末日寒冰 发表于 2013-7-10 17:23 什么意思啊 怎么回事?
回复
21楼
ZW32和ZW20 ,农网主要用ZW32。
回复