各位朋友 目前10kV户外断路器主要是ZW32和ZW20 国家提倡节能减排 ZW20以后日子肯定不好过 那主流产品就是ZW32 请教各位目前ZW32运行中 出现哪些问题 有什么不足另外国家智能电网规划的10kV固体绝缘断路器 大家有什么想法和行动 一起来讨论一下 请教了各位朋友

各位朋友 目前10kV户外断路器主要是ZW32和ZW20
国家提倡节能减排 ZW20以后日子肯定不好过 那主流产品就是ZW32
请教各位目前ZW32运行中 出现哪些问题 有什么不足
另外国家智能电网规划的10kV固体绝缘断路器 大家有什么想法和行动
一起来讨论一下
请教了各位朋友
免费打赏
liuligang1984
2013年07月03日 17:37:50
2楼
操作机构内置 检修和更换很不方便
回复
yanxuelei
2013年07月04日 09:11:54
3楼
liuligang1984 发表于 2013-7-3 17:37 操作机构内置 检修和更换很不方便谢谢回答 难道就这点缺点吗?哎 怪不得10kV柱上断路器是32的天下
回复
yanxuelei
2013年07月04日 09:21:36
4楼
各位积极发表见解 谢谢大家的参与
回复
yanxuelei
2013年07月05日 14:21:47
5楼
怎么没人说话了? 求大家积极发言 谢谢了
回复
engineershao
2013年07月05日 16:34:21
6楼
我们都用ZW43-12了;P
回复
yanxuelei
2013年07月06日 08:45:08
7楼
engineershao 发表于 2013-7-5 16:34 我们都用ZW43-12了这位朋友 请问ZW43采用的是固体绝缘吗? 固体绝缘采用什么绝缘材料呢?还有绝缘套筒是一体式还是分体式?麻烦回答一下 谢谢了
回复
cq420939507
2013年07月06日 12:56:02
8楼
ZW32最常见的问题是合闸线圈烧毁之后,更换非常的困难,因为合闸线圈装在弹簧机构的最下面,要更换,必须先要把机构从机构箱里拆出来。还有一个问题就是储能的辅助开关容易出问题,如果装配的不好,或者质量有问题,就会导致合闸线圈一直带电,造成合闸线圈烧毁,又回到合闸线圈更换困难的问题上去了。
回复
cq420939507
2013年07月06日 13:03:28
9楼
当然还有永磁机构的ZW32,这种基本上不会出线问题,也不需要维修,主要问题就是与之相配的永磁控制箱,主要是永磁模块,锂电池和电筒容易出现问题。
回复
engineershao
2013年07月08日 08:18:12
10楼
yanxuelei 发表于 2013-7-6 08:45 这位朋友 请问ZW43采用的是固体绝缘吗? 固体绝缘采用什么绝缘材料呢?还有绝缘套筒是一体式还是分体 …真空灭弧室采用专利固封技术,体积小,寿命长,可靠性高,屏蔽罩外露;封装在环氧树脂内,耐气候性好,便于运输;操作机构采用高可靠性的双稳态永磁技术,结构简单,无需维护保养,机械寿命可高达30000次;环氧树脂封装:符合环保要求;已被广泛验证的户外性能;耐臭氧和紫外线;坚固、轻、不易碎裂;永磁机构:运动部件少;无须维护保养;应用双稳态永磁技术;采用真空灭弧,固体绝缘,体积小,重量轻,开断容量大,绝缘水平高;手动分闸装置:当控制系统出现故障时,可用手动分闸作紧急分断操作,可靠开断额定负荷电流;位置检测器:接近开关装于联动轴上,不需机械元件,简单可靠检测开关的分合位置;开关外壳采用不锈钢或喷塑处理,耐腐蚀性、耐气候性好;可外加隔离开关,形成可见断口并可靠联锁,组成组合电器;可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能。
回复
yanxuelei
2013年07月09日 11:00:07
11楼