各位朋友 目前10kV户外断路器主要是ZW32和ZW20 国家提倡节能减排 ZW20以后日子肯定不好过 那主流产品就是ZW32 请教各位目前ZW32运行中 出现哪些问题 有什么不足另外国家智能电网规划的10kV固体绝缘断路器 大家有什么想法和行动 一起来讨论一下 请教了各位朋友
各位朋友 目前10kV户外断路器主要是ZW32和ZW20
国家提倡节能减排 ZW20以后日子肯定不好过 那主流产品就是ZW32
请教各位目前ZW32运行中 出现哪些问题 有什么不足
另外国家智能电网规划的10kV固体绝缘断路器 大家有什么想法和行动
一起来讨论一下
请教了各位朋友
2楼
操作机构内置 检修和更换很不方便
回复
3楼
liuligang1984 发表于 2013-7-3 17:37 操作机构内置 检修和更换很不方便谢谢回答 难道就这点缺点吗?哎 怪不得10kV柱上断路器是32的天下
回复
4楼
各位积极发表见解 谢谢大家的参与
回复
5楼
怎么没人说话了? 求大家积极发言 谢谢了
回复
6楼
我们都用ZW43-12了;P
回复
7楼
engineershao 发表于 2013-7-5 16:34 我们都用ZW43-12了这位朋友 请问ZW43采用的是固体绝缘吗? 固体绝缘采用什么绝缘材料呢?还有绝缘套筒是一体式还是分体式?麻烦回答一下 谢谢了
回复
8楼
ZW32最常见的问题是合闸线圈烧毁之后,更换非常的困难,因为合闸线圈装在弹簧机构的最下面,要更换,必须先要把机构从机构箱里拆出来。还有一个问题就是储能的辅助开关容易出问题,如果装配的不好,或者质量有问题,就会导致合闸线圈一直带电,造成合闸线圈烧毁,又回到合闸线圈更换困难的问题上去了。
回复
9楼
当然还有永磁机构的ZW32,这种基本上不会出线问题,也不需要维修,主要问题就是与之相配的永磁控制箱,主要是永磁模块,锂电池和电筒容易出现问题。
回复
10楼
yanxuelei 发表于 2013-7-6 08:45 这位朋友 请问ZW43采用的是固体绝缘吗? 固体绝缘采用什么绝缘材料呢?还有绝缘套筒是一体式还是分体 …真空灭弧室采用专利固封技术,体积小,寿命长,可靠性高,屏蔽罩外露;封装在环氧树脂内,耐气候性好,便于运输;操作机构采用高可靠性的双稳态永磁技术,结构简单,无需维护保养,机械寿命可高达30000次;环氧树脂封装:符合环保要求;已被广泛验证的户外性能;耐臭氧和紫外线;坚固、轻、不易碎裂;永磁机构:运动部件少;无须维护保养;应用双稳态永磁技术;采用真空灭弧,固体绝缘,体积小,重量轻,开断容量大,绝缘水平高;手动分闸装置:当控制系统出现故障时,可用手动分闸作紧急分断操作,可靠开断额定负荷电流;位置检测器:接近开关装于联动轴上,不需机械元件,简单可靠检测开关的分合位置;开关外壳采用不锈钢或喷塑处理,耐腐蚀性、耐气候性好;可外加隔离开关,形成可见断口并可靠联锁,组成组合电器;可与控制器配套实现遥控、遥测、遥信、遥调“四遥”功能。
回复
11楼
谢谢大家的参与 非常感谢
回复