主体一层的室内消火栓系统入口能接在室外消火栓主干管上吗
主体一层的室内消火栓系统入口能接在室外消火栓主干管上吗
2楼
室内消火栓超过10个且室外消防用水理大于15L/s时室内消防管道才要求成环,如果不满足以上两条件可以不成环
回复
3楼
室内的消防管道可以直接接室外的消防管道
回复
5楼
室外消火栓是消防车使用的,火灾时与室内消火栓使用会发生冲突吗?
回复
6楼
室内外消火栓的作用是不一样的,如果你的工程室内外消火栓分开,那肯定不行了
回复
7楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.4.2 条室内消防给水管道的布置应符合第1歀规定:
室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量。
回复
8楼
什么意思?
回复
9楼
要想主体一层的室内消火栓系统入口能接在室外消火栓主干管必须做到:市政进水管能满足室内消火栓系统用水量和室外消防用水量之合即可。
回复
10楼
室内外消火栓的作用是不一样的
回复
11楼
消防需要同时满足两个最基本的情况:流量和压力。
你这种情况,压力应该是没有问题的,就要看流量了,如果要将主体一层的室内消火栓与室外消防管道连接,需要将室内消防水量和室外消防水量叠加,即室外消防管道流量要增大许多。
回复
12楼
满足规范要求的可以。
回复