洁净室余压阀怎么设置
atongfeng
atongfeng Lv.3
2013年07月02日 10:27:10
只看楼主

各位大神,小弟新手,最近在弄一个制药厂的洁净空调,在此求助洁净区的余压阀怎么设置啊?

各位大神,小弟新手,最近在弄一个制药厂的洁净空调,在此求助洁净区的余压阀怎么设置啊?
免费打赏
mei99113
2013年07月03日 11:40:08
2楼
设置在墙上就可以了啊
回复
crazy_123456
2013年07月05日 10:43:00
3楼
根据压差需要选择合适风量型号~一般设置位置要考虑实用、美观~
回复
zhongyongfa
2013年07月08日 15:15:37
4楼
crazy_123456 发表于 2013-7-5 10:43 根据压差需要选择合适风量型号~一般设置位置要考虑实用、美观~不装也行,等级低的一般不装
回复
luohuafeihong
2013年07月08日 16:22:30
5楼
装在两个净化区隔断墙上,两个取样口放在不同的净化区就可以了啊、
回复
fun886
2013年07月11日 17:22:37
6楼
学习中~~~~~~~~~~
回复
atongfeng
2013年07月12日 09:57:54
7楼
luohuafeihong 发表于 2013-7-8 16:22 装在两个净化区隔断墙上,两个取样口放在不同的净化区就可以了啊、同等级洁净室正压不同的房间需要安装吗,安装高度位置有要求吗,还有余压阀怎么画,谢谢!
回复
◇◆╥钱如雨
2013年08月17日 16:06:03
8楼
别人说的,选择余压阀是一个比较粗的问题,具体先算出送、排风的风量差值,选能将差值在规定时间按规定的速度排走的余压阀(面积),然后核对其是否具备压差是 10pa的排风能力(注意:压差10pa×余压阀的活动部件面积=余压阀的动作力值),一般厂家的产品都有一个可调节的范围。请多看厂家的样本资料。
回复
jackyscholl5
2014年01月14日 12:16:46
9楼
好范范的一个问题啊!其实归根到底还是要自己去选择
回复

相关推荐

APP内打开