办公楼中央空调夹层管道产生凝结水
147377021
147377021 Lv.3
2013年07月02日 09:36:20
来自于中央空调
只看楼主

办公楼中央空调夹层管道产生凝结水,所在地址为广东珠海,管道保温无问题(已实验,保温层加厚后还是一样),特别是湿度高的天气,水管、风管保温层表面凝结大量水珠。不知道是要加强通风还是将夹层与外界隔绝得更彻底。

办公楼中央空调夹层管道产生凝结水,所在地址为广东珠海,管道保温无问题(已实验,保温层加厚后还是一样),特别是湿度高的天气,水管、风管保温层表面凝结大量水珠。不知道是要加强通风还是将夹层与外界隔绝得更彻底。
免费打赏
haolizhen1987
2013年07月03日 11:10:12
2楼
管道井内夏天湿度高,每个厂都有这种问题!加装一台适当风量的新风机就可解决问题,有条件的话可以加装带冷盘的新风机,效果更好
回复
f13771773331
2013年07月03日 12:41:42
3楼
呵呵 这是不是传说中的冷桥问题?。。新手,勿喷哈