多大规格的风管需要加固
马晓
马晓 Lv.12
2013年07月01日 19:09:17
来自于中央空调
只看楼主

压筋加固加固后 风管大于一定长度后还要内支撑加固吗

压筋加固加固后 风管大于一定长度后还要内支撑加固吗
q1456375672
2013年07月01日 22:08:57
2楼
一般是2米,但具体情况具体分析。你可以去给力暖通群问问王工。Q群号 224827254
回复
胡小二
2013年07月03日 00:20:19
3楼
q1456375672 发表于 2013-7-1 22:08 一般是2米,但具体情况具体分析。你可以去给力暖通群问问王工。Q群号 224827254你们家王工是万能的么!~~建这么多QQ交流群,不知对你个人有啥好处?
回复
chenjue1986
2013年07月05日 10:31:08
4楼
国标规定800mm以内的低压风管可以采用压筋加固,所以800mm以上的管子即使采用压筋加固后,仍需要采取其他的加固措施.
回复
you771020
2013年07月05日 16:27:05
5楼
你参考规范JGJ141-2004上面都有规定
回复
you771020
2013年07月05日 16:28:16
6楼
书名《通风管道技术规程》
回复
coa1552446565699
2019年04月11日 09:15:49
7楼

加固设计与施工(weixin:jiahuidong):15824918987

1、加固设计与图纸复原

2、建筑功能改造加固

3、墙改梁加固

4、老旧砖混房屋整体抗震加固

5、提高房屋抗震等级

6、楼板开洞补洞加固

7、火灾房屋翻修加固

8、梁柱粘贴碳纤维加固

9、深度植筋

10、梁柱粘贴钢板(包钢)加固

11、房屋纠偏平移

12、静力切割

13、桥梁加固

14、鉴定检测


回复

相关推荐

APP内打开