请教GB50016-2006《建规》8.4.2第一条
ace1988
ace1988 Lv.7
2013年07月01日 16:19:39
只看楼主

规范原文:“1.室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时。。。。。”,2001版的《建规》第8.6.1条为“。。。且室内消防用水量大于15L/s时。。。。”;《技术措施》2009版224页7.1.4 第2条 此条为“室内”,《建筑给水排水设计手册》第二版516页,此条为“室内”;《给水排水设计手册》第3版 第2册 124也,此条为“室内”;江苏省《民用建筑水消防系统设计规范》第75页 7.2.1条文解释说为“

规范原文:“1.室内消火栓超过10个且消防用水量大于15L/s时。。。。。”,2001版的《建规》第8.6.1条为“。。。且室内消防用水量大于15L/s时。。。。”;《技术措施》2009版224页7.1.4 第2条 此条为“室内”,《建筑给水排水设计手册》第二版516页,此条为“室内”;《给水排水设计手册》第3版 第2册 124也,此条为“室内”;江苏省《民用建筑水消防系统设计规范》第75页 7.2.1条文解释说为“室外”,请教高手:这条到底应该是“室内”还是“室外”?以及有何依据?