求指点!!KYN28柜进线备自投电压采样问题!!
seven1990
seven1990 Lv.5
2013年07月01日 10:18:20
只看楼主

一个10KV开闭所,两进线一母联,进线备自投电压采样,进线柜装PT需要几个? 以前做的项目只用一个,这次设计院要求用两个VV接线,设计院解释是PT二次侧要接地,用一个的话采样电压会有偏差,用VV接线,可以保证采样电压准确。新人一枚,不知PT二次接地对电压影响到底多大,求大神指导啊 (以前做的项目都用一个,别的设计院也没说什么)

一个10KV开闭所,两进线一母联,进线备自投电压采样,进线柜装PT需要几个? 以前做的项目只用一个,这次设计院要求用两个VV接线,设计院解释是PT二次侧要接地,用一个的话采样电压会有偏差,用VV接线,可以保证采样电压准确。新人一枚,不知PT二次接地对电压影响到底多大,求大神指导啊 (以前做的项目都用一个,别的设计院也没说什么)
免费打赏
seven1990
2013年07月01日 10:19:00
2楼
来人吧 我在线等呢
回复
seven1990
2013年07月01日 10:28:43
3楼
咋没人呢 来人啊
回复
lingxuct
2013年07月01日 12:59:35
4楼
普通一个PT(只采一相)也能做进线BZT,用VV接线会可靠一点,PT二次接地与用几个没关系,而且PT二次必须接地。
回复
seven1990
2013年07月03日 08:31:16
5楼
lingxuct 发表于 2013-7-1 12:59 普通一个PT(只采一相)也能做进线BZT,用VV接线会可靠一点,PT二次接地与用几个没关系,而且PT二次必须接地 …PT二次接地我知道,设计院意思是用一个的话采样电压会不准确,所以要用两只VV接线,还麻烦版主解释下就用于BZT的话VV接线的好处,谢谢!!
回复
lingxuct
2013年07月03日 08:35:52
6楼
我不知道VV接线的好处,单只PT是不是怕二次熔丝断了,检测不到线路有压,BZT就不投了?

VV接线断一只熔丝也会投吗(好象也不会投吧)?
回复
电工刀
2013年07月03日 16:28:44
7楼
进线BZT检电压,大部分微机都是检一相电压,用2只还是1只PT都无所谓,设计用2只就2只,有关系吗?你接一只就可以了,我想,用2只PT,可以做2个电压表看电压吧!
回复
electricity
2015年11月05日 14:48:05
8楼
一个单相PT。。。。
回复
苯笨
2015年11月05日 15:15:22
9楼
建议您看一下< <电力工程电气设计手册(二次部分)> >第74~84页.
请耐着性子看完.您就知道该接什么了.
设计解释有误.
回复
丷叶落之秋
2016年04月30日 21:52:19
10楼
学习学习
回复