本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:17 编辑 【网友问】此为客厅的梁,跨度是7180X5010,梁截面是200X600的,这样配筋可以么?有标错的么?请指点。【答网友问】: 1、不符合国标的深度要求,图面不整洁美观。2、支座就3根钢筋,最好用同一种直径的,方便施工,就这几根就不要用组合钢筋了。上铁钢筋要紧扣计算面积,但个别允许有5%左右的偏差。
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:17 编辑
【网友问】此为客厅的梁,跨度是7180X5010,梁截面是200X600的,这样配筋可以么?有标错的么?请指点。
【答网友问】:
1、不符合国标的深度要求,图面不整洁美观。 2、支座就3根钢筋,最好用同一种直径的,方便施工,就这几根就不要用组合钢筋了。上铁钢筋要紧扣计算面积,但个别允许有5%左右的偏差。 3、你的框架柱截面尺寸是多少,钢筋直径是否满足1/20的限值。 4、若是边梁,是否要按抗扭钢筋配置。 5、如果是构造腰筋的话,用4根12,全楼下来的话可浪费不少。200*600截面的话,建议用4根10或者2根12的。2根12的比规范稍微小一些,但工程界一般就是这样用的,比如梁的宽度300,工程界一般也是2肢箍而不是3肢箍。当然你可以都按严格的,但是浪费可不少啊。 6、箍筋和纵筋都用三级钢的话,腰筋也用三级的吧,方便甲方采购和防止以后得乱用,不过这是小事了。 7、绘图习惯上,我建议梁该虚线就虚线,该实线就实线,含义不同。柱子也一样,该填充的填充,不该填充的也不要填充,含义也是不一样。 这样才显得有大院的风范。不过这是习惯问题了。 8、不知道你的整体是什么,所以没法说,但有一个原则,客厅尽量不露梁。 9、梁底钢筋有两排钢筋的话,如果柱子截面小,且梁柱节点钢筋复杂的话,可以只锚入或贯通最下排,但要满足规范具体的要求。 10、边梁的话,最好要考虑建筑立面的要求,且要考虑建筑面层的要求,尽量达到建筑预期的施工完成度,避免不必要的成本产生。我们结构做的只是结构层,完了建筑还有构造层,装饰层的。
当然还有注意的问题多着呢,就说到这里吧,时间浪费不起啊。
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失! http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
|
2楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-12-21 11:37 编辑
此是共性问题,大家可以继续讨论。
回复
3楼
本帖最后由 如梦无痕…… 于 2013-6-29 11:57 编辑
标注样式不对啊 那个标注样式 是机械标准 不是建筑标准 标注两边应该是斜线 不是箭头。
框梁编号标注一般是从左到右 从下到上 这个编号为KL1 有些不妥
梁施工图 一般不会画构造柱 构造柱布置一般画在结构平面图 或者模板图上
2900那一跨 跨度很小 变一下截面 比较合适 可以用350或者400高的梁省腰筋 。而且跨高比比较大一些 不至于抗剪起主要作用 导致配筋过大。如果不变截面 应该是全跨加密。
回复
4楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-6-29 12:26 编辑 如梦无痕…… 发表于 2013-6-29 11:34 标注样式不对啊 那个标注样式 是机械标准 不是建筑标准 标注两边应该是斜线 不是箭头。你挺细心的,不错,标注我倒没有看。谢谢你的修正,但有几点也想修正下。1、如果图面不复杂,不单独画模板图的话,可以把模板图和梁图合二为一。构造柱可以不画出,直接写到总说明里并配以大样图,并且他们施工的规范或图集,比我们设计表达的更详细更具体,当然这个看你所在院的要求了。2、编号为KL1者,八成是边梁。如果是边梁的话,更多的是要考虑建筑立面和面层的要求,就2900做成变截面的话,没有必要,并且反而可能会产生问题和带来附加成本的增加,并且对支模来带来不便性。3、图面一马平川和使施工一气呵成,这才是精品。你要使得施工的感觉设计太简单了,都是这样那样做的,感觉基本上是不变的或者很少变化的,这就是能力。当然这个能力不只是绘制施工图,还有结构整体布置上的。
回复
5楼
这样的小构件也可以反映出当今结构设计的一些问题。在我看来,如果这样的设计都做不好,就根本谈不上是一个合格的结构设计。
回复
6楼
无间道 发表于 2013-6-29 14:17 这样的小构件也可以反映出当今结构设计的一些问题。在我看来,如果这样的设计都做不好,就根本谈不上是一个 …看来要到大院才能学到东西啊。
回复
7楼
2、支座就3根钢筋,最好用同一种直径的,方便施工,就这几根就不要用组合钢筋了。上铁钢筋要紧扣计算面积,但个别允许有5%左右的偏差。
========================
这个自相矛盾吧
回复
8楼
jiegouxiaosheng 发表于 2013-6-29 22:21 2、支座就3根钢筋,最好用同一种直径的,方便施工,就这几根就不要用组合钢筋了。上铁钢筋要紧扣计算面积, …如果学过概率统计的话,就会知道:1、个体与整体的情况:1)一般要紧扣钢筋是整体,因为对于上铁钢筋一般最好控制在计算值的95%~100%。2)个别允许有%5的左右的偏差,就是个体了。个别的可以超过我一般的控制范围,对整体结构得鲁棒性影响不大。2、允许5%的偏差,是从可靠度上来说的,也就是我们传统意义上的95%的可靠度的含义。更深入一点,就有数学上的落在3赛格玛之外的,是小概率事件,是不可能发生的。3、这就是数学思维和逻辑思维,也是被美国人说的中国人最缺乏的两种思维。
回复
9楼
这种施工不是问题,能省则省,以造价为主,施工为辅,又不是难度很大很复杂的施工,这种所谓的施工方便就是施工偷懒。首先设计是给甲方做事情,施工方便也不会领情
回复
10楼
这样构造柱截面很大 一定二次浇筑 弱连接 避免作为梁的支点传到下一层梁
回复
11楼
路过学习了
回复