一、空调水系统可依据负荷特性、使用功能、空调房间的平面布置、建筑层数、空调基数和空调精度等划分成6种不同的系统,其划分原则见下表: 序号 依据 划分原则 1 负荷特性 根据不同朝向划分为不同的系统根据室内发热量的大小分成不同的区域,分别设置系统; 根据室内热湿比大小,将相同或相近的房间划分为一个系统

一、空调水系统可依据负荷特性、使用功能、空调房间的平面布置、建筑层数、空调基数和空调精度等划分成6种不同的系统,其划分原则见下表:









序号 依据 划分原则
1 负荷特性 根据不同朝向划分为不同的系统根据室内发热量的大小分成不同的区域,分别设置系统;
根据室内热湿比大小,将相同或相近的房间划分为一个系统
2 使用功能
按房间的功能、用途、性质,将基本相同的划为一个区域或组成一个系统;
按使用时间的不同进行划分,将使用时间相同或相近的对象划分为一个系统
3 空调房间的平面布置
将临外墙的房间和不临外墙的房间区分为“外区”与“内区”,分别配置空调系统
4 建筑层数
在高层建筑中,根据设备、管道、配件等的承压能力,沿建筑高度方向上划分为低区、中区、高区,分别配置空调系统;
有时,为了使用灵活,也可按高度方向将若干层组合成一个系统,分别设置空调系统
5 空调基数 根据空调控制精度,将室内温、湿度基数,洁净度和噪声等要求相同或相近的房间划分为一个系统
6 空调精度
根据空调控制精度,将室内温、湿度允许波动范围相同或相近者划分为一个系统;
室温允许波动范围为±0.1~0.2℃的房间,宜设单独系统

二、中央空调的风系统划分区域最好不要太大


无论全空气风系统还是新风系统均不宜将区域划分过大,以防止由于风系统区域过大使系统风量过大,输配距离过长所带来的3种弊病:

(1)主干风管断面过大,需占用较大的建筑空间;

(2)空气输配用电过大;

(3)系统风量的沿途漏损增大。

按中小规模划分风系统,可在非旅游季节餐厅、舞厅等公用场所宾客少和在客房出租率低时,便于关停部分楼层或区段的风系统。