系统中在什么情况下可以摘下低电压保护
gj8100
gj8100 Lv.3
2013年06月28日 09:07:12
只看楼主

我们单位配电室有一些有低电压保护,也有一些配电室没有低电压保护。我要问的是能否统一不用低电压保护,低电压保护的意义不就是防止低电压吗?如果不用低电压保护行不行?

我们单位配电室有一些有低电压保护,也有一些配电室没有低电压保护。
我要问的是能否统一不用低电压保护,低电压保护的意义不就是防止低电压吗?如果不用低电压保护行不行?
免费打赏
寒塘渡鹤影
2013年06月28日 10:10:14
2楼
低电压保护是针对电机设置的,保护范围内没有电机类的可不设
回复
有一片海滩
2013年06月28日 10:23:11
3楼
学习学习再学习
回复
gj8100
2013年07月01日 08:56:09
4楼
寒塘渡鹤影 发表于 2013-6-28 10:10 低电压保护是针对电机设置的,保护范围内没有电机类的可不设谢谢~学习了
回复
lingxuct
2013年07月01日 11:10:52
5楼
低电压保护类似低压中的失压保护,如接触器按钮控制的电动机,如果运行中的电机在系统突然停电后,电机自动停机,系统恢复供电后,电机就不应自动开起来。

高压也是一样,但高压断路器如果不装低电压保护时,系统失电,断路器是不跳开的,系统恢复供电时,电动机不是会自动开起来?(自动开起来会发生人身伤害事故的)
回复
pluliang
2013年07月01日 12:29:47
6楼
版主正解!个人认为低电压保护主要的作用是看用电设备在停电后停运,在来电后可不可以自动启动。低压电动机回路中有接触器,在失压后接触器不能自动吸合,所以没必要装设低电压启动。高压电动机一般都是断路器直接启动,所以在失压后如果不跳闸,来电就自动启动,这样会给生产和安全带来危害所以要设置低电压保护。还有就是无功补偿装置必须设置低电压保护,在失压的瞬间将无功补偿装置退出,否则在来电时无功直接在母线上会和变压器的感性负载形成震荡过电压。
回复
mqli2004
2013年07月02日 08:20:52
7楼
学习了,原来如此
回复
yarundianqi
2013年07月04日 11:00:03
8楼
mqli2004 发表于 2013-7-2 08:20 学习了,原来如此我要向您们好好学习
回复

相关推荐