消防中心到泵房线路问题
shuiyuelingling
2013年06月27日 13:33:28
只看楼主

本人刚做消防,现在做的一个工程是一博物馆和文物工作站的消防,这里两栋楼消防和喷淋管道在同一管网,共用一个泵房2台消防泵2台喷淋泵,,两楼各自都有控制中心和湿试报警阀,现在问题是从控制中心出来6根控制线2根压力开关线加消火栓2根线可不可以并在一起再进泵房,还有就是压力开关要不要加模块 海湾技术人员说要分开进不能并一起,我觉得太浪费线还请高手解答!

本人刚做消防,现在做的一个工程是一博物馆和文物工作站的消防,这里两栋楼消防和喷淋管道在同一管网,共用一个泵房2台消防泵2台喷淋泵,,两楼各自都有控制中心和湿试报警阀,现在问题是从控制中心出来6根控制线2根压力开关线加消火栓2根线可不可以并在一起再进泵房,还有就是压力开关要不要加模块 海湾技术人员说要分开进不能并一起,我觉得太浪费线还请高手解答!
免费打赏
zhangfanday
2013年06月27日 15:23:57
2楼
我也是新手,我是这么理解的
压力开关动作是启动喷淋泵的;消火栓动作是起消防泵的。控制中心到泵房的起泵线要先连接各自的继电器,以弱点控制强电。
所以说不能并联
回复
shuiyuelingling
2013年06月27日 19:15:45
3楼
zhangfanday 发表于 2013-6-27 15:23 我也是新手,我是这么理解的 压力开关动作是启动喷淋泵的;消火栓动作是起消防泵的。控制中心到泵房的起 …我的意思是是把两楼之间压力开关归压力开关,消火栓归消火栓,还有控制总线归控制总线分别并联起来,而不是把压力开关和消火栓线路并在一起,因为有两个楼有两个湿试报警阀和两个控制中心他们是分开的
回复
云飘飘
2013年06月28日 07:23:05
4楼
海湾公司的解释正解。
回复
ymwjx123
2013年07月22日 10:05:34
5楼
不能并接在一起。因为湿式报警阀的工作原理以及喷淋泵工作的水压,会因为你的并接达不到效果。消火栓同理。