这是不是接地没做好吗???????????
lqtasee
lqtasee Lv.4
2013年06月27日 11:53:31
只看楼主

请教大家,家用的三孔插座N孔与E孔的电压有100多伏,L孔对E孔也有100多伏,这个正常吗,为什么?

请教大家,家用的三孔插座N孔与E孔的电压有100多伏,L孔对E孔也有100多伏,这个正常吗,为什么?


免费打赏
lingxuct
2013年06月27日 15:03:16
2楼
怎么回事?说清楚一点:

家用三孔插座有三个孔,E L N

把测量到的电压(数据)帖上来: U el= U nl= U ne=

现在只说 Uel=100V? E(PE线)是空线,没有与电源侧的接地装置连接!!!!
回复
pluliang
2013年06月27日 16:00:04
3楼
E和地的连接阻抗大,L和E的绝缘不好。再看看是不是测量的时候有其他的用电器在使用中。
回复
rk5707
2013年06月27日 23:07:07
4楼
就凭这一条“L孔对E孔也有100多伏”,肯定有问题啦!
回复
zghbyccj
2013年06月27日 23:37:06
5楼
正常下,L与PE,L与N应为220v.很可能PE线未接或接触不好。
回复
我是地瓜
2013年06月28日 00:13:05
6楼
去检查零线吧
回复
lingxuct
2013年06月28日 09:04:55
7楼
我是地瓜 发表于 2013-6-28 00:13 去检查零线吧别瞎说,人家都分析是PE线是假的,电源侧没有与接地装置连接!