10KV异步电动机微机保护问题
faguangdeyu
2013年06月26日 23:00:12
只看楼主

最近遇到的工程都是10KV异步电动机,1、给380kW的10kv异步电动机供电的高压出线柜上是否需要加微机保护? 还遇到了1000kW的电动机,还有1600kW的电动机,电动机容量多大的时候才必须加微机保护呢? 请前辈们帮帮忙,这方面确实有点模糊。谢谢!

最近遇到的工程都是10KV异步电动机,
1、给380kW的10kv异步电动机供电的高压出线柜上是否需要加微机保护?
还遇到了1000kW的电动机,还有1600kW的电动机,电动机容量多大的时候才必须加微机保护呢?
请前辈们帮帮忙,这方面确实有点模糊。谢谢!
免费打赏
iamcmh
2013年06月27日 08:51:28
2楼
10kV电机都需要继电保护,目前都是微机继保。
低压电动机没规范要求一定要用微机保护,常规多是用热继电器保护。
回复
zsphn6666
2013年06月27日 08:53:10
3楼
高压用微机保护,低压用电机保护器。
回复

相关推荐

APP内打开