新手诚求各位师傅指点一二
rong847924664
2013年06月26日 09:56:05
只看楼主

审图中心发过来的审图意见:楼板配筋应长短向有所区别。这句话怎么理解,又该怎么回复?楼板部分图如下: (砖混二层)

审图中心发过来的审图意见: 楼板配筋应长短向有所区别。这句话怎么理解,又该怎么回复?楼板部分图如下: 360截图20130626095552140.jpg(砖混二层)

360截图20130626095101062.jpg


360截图20130626095552140.jpg

免费打赏
结构老卢
2013年06月26日 10:37:15
2楼
这个是审图公司的问题,双向板的配筋短向在下,但是长向的有效高度小,往往是长向的挠度计算结构不够,还得加大长向配筋。如果都是按最小配筋率,这个不用区分两个方向。接近单向板采用区分两个方向的配筋
回复
rong847924664
2013年06月26日 11:21:26
3楼
结构老卢 发表于 2013-6-26 10:37 这个是审图公司的问题,双向板的配筋短向在下,但是长向的有效高度小,往往是长向的挠度计算结构不够,还得 …谢谢老卢指点。。。。。。
回复
zyb15023265759
2013年06月26日 11:41:54
4楼
楼主可以看一下混规:p111,9.1.1有说明。按短边方向手里的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。
但是首要满足板最小配筋率要求。
回复
无间道
2013年06月27日 06:47:08
5楼
板长短向受力是有区别的,应该有所区别。
回复

相关推荐