审图中心发过来的审图意见:楼板配筋应长短向有所区别。这句话怎么理解,又该怎么回复?楼板部分图如下: (砖混二层)
审图中心发过来的审图意见:
楼板配筋应长短向有所区别。这句话怎么理解,又该怎么回复?楼板部分图如下: (砖混二层)
2楼
这个是审图公司的问题,双向板的配筋短向在下,但是长向的有效高度小,往往是长向的挠度计算结构不够,还得加大长向配筋。如果都是按最小配筋率,这个不用区分两个方向。接近单向板采用区分两个方向的配筋
回复
3楼
结构老卢 发表于 2013-6-26 10:37 这个是审图公司的问题,双向板的配筋短向在下,但是长向的有效高度小,往往是长向的挠度计算结构不够,还得 …谢谢老卢指点。。。。。。
回复
4楼
楼主可以看一下混规:p111,9.1.1有说明。按短边方向手里的单向板计算,并应沿长边方向布置构造钢筋。
但是首要满足板最小配筋率要求。
回复
5楼
板长短向受力是有区别的,应该有所区别。
回复