海信日立变频空调外机主板P17代码是什么坏了?
liaotopcool
2013年06月25日 20:52:24
来自于制冷技术
只看楼主

遇到客户一海信日立变频空调RAS112机,线控器显F03 23代码 。查资料是压缩机顶上的传感器有问题,拆下测量阻值是110K,我换上50K的还是出现相同相同代码。不知原配的传感器是多少K的,查资料查不到,我从200K到20K之间的阻值都试过。按常理一般最大的是50K,开机观察时,发现外机主板首先出现P17的代码。然后才是显S1.打电话询售后处说P17是冷媒少了。如果冷媒少了话,主机至少要工作一两分钟才检测到冷媒少了,在主机不能开机的情况下,我接上压力表,有11公斤,肯定冷媒不会少的。此机出现故障时,我首先发现散热器布满了灰尘。在查不到资料P17的代码的情况下,检查风扇电机,原来是直流马达,用万用测有的线不通。红黑不通。当时我还是第一次测直流马达。不能肯定马达是坏了,同时对比两只马达,数据都不一样。请教各位大师指点下P17是什么坏了,多谢了

2013年06月25日 21:28:44
2楼
P17有以下几种情况:
异常内容 主要原因
①过负荷运转保护动作 循环异常;变频基板异常;DM异常;热交换器脏堵等
②变频电流传感器异常 CT配线错误;变频基板异常
③IPM错误 压缩机、IPM异常;热交换器堵塞等
④变频散热器温度异常 散热器传感器异常;热交换器堵塞;风扇电机异常