280kW水泵启动就跳的问题
ttmykai
ttmykai Lv.3
2013年06月24日 20:53:25
只看楼主

280kW水泵,采用自耦启动,80%档,采用630A普通开关,一开机就跳,是什么回事,630A的开关躲得过启动电流啊?

280kW水泵,采用自耦启动,80%档,采用630A普通开关,一开机就跳,是什么回事,630A的开关躲得过启动电流啊?
免费打赏
wdmxsmmmr
2013年06月26日 09:39:02
12楼
谢谢 分享
回复
qf76882479
2013年06月26日 10:13:06
13楼
施工单位真心烂,这样也可以,不按图施工为什么还找设计人员的麻烦。简直是极品:@
回复
liuxinkai
2013年06月26日 11:55:38
14楼
一般轻载启动在两秒钟之内就完事,根据塑壳的保护特性曲线,两秒钟内小于5倍的额定开关电流是不脱扣的。根据7#“假设水泵是7倍启动倍数,水泵功率因数按0.8,水泵的计算电流为532A,全压启动电流为3724A。水泵自耦启动,80%档,启动电流与电压的平方成正比,此时启动电流是全压启动的64%,即2383.36A。”在两秒钟内630*5=3150A是大于2383A的,完全能够躲开启动电流。根据9#“
“280kW水泵,采用自耦启动”,意味着采用降压启动。电动机输出转矩大小跟端电压大小平方成正比,也即此时电机启动比直接启动困难,启动时间会较长,甚至堵转,就有可能造成开关跳闸。”让我们假设整个启动过程持续5~10秒,那么塑壳在3~4倍额定电流下就跳了。也就是在1890A~2520A启动电流下就会跳闸。
所有这个选630A的确实有点危险,碰到那种容易跳的断路器就无语了。
不知道我分析的对不对,也是跟着大家学的。有错误欢迎指正。
回复
rk5707
2013年06月26日 14:22:55
15楼
开关用的D型还是C型?
回复
yjd20053480
2013年06月26日 15:16:32
16楼
国产元器件最好先大一个档的。
回复
ousheng130321
2013年06月26日 18:50:07
17楼
我来学习的!!!!
回复
caojunmoon
2013年06月26日 21:45:26
18楼
我来学习的!!!!
回复
logical163
2013年06月27日 06:26:50
19楼
很好,这种实际分析对我们有很大帮助
回复
wcjqqq
2013年06月27日 08:31:56
20楼
板凳问得对,要搞清楚具体现象才能下判断!选的总开关电流也有点偏小!
回复
wdmxsmmmr
2013年06月27日 09:53:24
21楼
谢谢 分享 学习了
回复

相关推荐

APP内打开