280kW水泵,采用自耦启动,80%档,采用630A普通开关,一开机就跳,是什么回事,630A的开关躲得过启动电流啊?
280kW水泵,采用自耦启动,80%档,采用630A普通开关,一开机就跳,是什么回事,630A的开关躲得过启动电流啊?
2楼
630A的开关选得太小
回复
3楼
具体说明下面的数据:
1、电机的额定电流、起动电流(或倍数)
2、开关的具体规格型号,尤其速断电流是多少
3、跳闸是开关跳,还是热继跳
回复
4楼
板凳问得对,要搞清楚具体现象才能下判断。
回复
5楼
应该还是躲不过去启动电流。
估算一下,80%档,相当于20%电压,那么启动电流约为原来的1/5,就(280/0.66*.85)*8/5=640A
回复
6楼
zigj 发表于 2013-6-24 21:16 具体说明下面的数据:1、电机的额定电流、起动电流(或倍数)2、开关的具体规格型号,尤其速断电流是多 …一同事做的工程, 我还没去过现场,是开关跳
回复
7楼
开心老爸 发表于 2013-6-25 09:10 应该还是躲不过去启动电流。估算一下,80%档,相当于20%电压,那么启动电流约为原来的1/5,就(280/0.66*. …假设水泵是7倍启动倍数,水泵功率因数按0.8,水泵的计算电流为532A,全压启动电流为3724A。水泵自耦启动,80%档,启动电流与电压的平方成正比,此时启动电流是全压启动的64%,即2383.36A。因为是塑壳开关,瞬时动作值在0.02S内,开关的瞬时动作值要大于(1.7~2)倍的启动电流,取大值2,即4766.72A。因开关的瞬时值是10In,即6300A>4766.72A,开关躲得过启动电流啊?
回复
8楼
在泵的64%启动容量下不大于变压器能承受容量30%,还有就是电压降能满足要求吗,不小于85%
回复
9楼
“280kW水泵,采用自耦启动”,意味着采用降压启动。电动机输出转矩大小跟端电压大小平方成正比,也即此时电机启动比直接启动困难,启动时间会较长,甚至堵转,就有可能造成开关跳闸。
回复
10楼
今天去了下现场看了下,MD,原来水厂的厂长都没有用过那个开关,是他觉得开关小了,拆了下来装了个800上去的用。在现场800的开关是旧开关,正泰的,反热很厉害。
630的开关是中仁的,用户都没用过就说开关老是跳,唉,真是服了。
回复
11楼
要是一个800A的还发热,不会装两个开关做分流用吗?
回复