为何个别板无挠度
tlliu444
tlliu444 Lv.4
2013年06月24日 09:10:33
来自于PKPM
只看楼主

PKPM中绘制板的配筋图时,校核板的挠度发现个别板无挠度数值,请问是什么意思?

PKPM中绘制板的配筋图时,校核板的挠度发现个别板无挠度数值,请问是什么意思?
免费打赏
tlliu444
2013年06月24日 09:11:55
2楼
见附录图中无数字的三块板
回复
qqliuwei007
2013年06月24日 09:16:53
3楼
因为你的板边是一半是固端一半是铰接 故无法算出挠度,你把这种情况全改铰接即可
回复
tlliu444
2013年06月24日 10:49:09
4楼
多谢!!!!!!!!!!!
回复
tlliu444
2013年06月24日 10:57:19
5楼
可以了,但是这样改了铰接后,对配筋有影响吗?或者说配筋就按照这样改好的支座条件进行吗