关于消火栓系统试压问题
huangxiangyong
2013年06月23日 21:39:08
只看楼主

小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。

2013年06月24日 10:11:20
2楼
坐等大神求解
回复
wjx64278811
2013年06月24日 10:42:15
3楼
这个需要你跟设计院核实下,看他们低层有没有设置加压孔板!一般如果杨程超过50m,低层需要增设减压孔板的。
回复
huangxiangyong
2013年06月24日 23:40:32
4楼
wjx64278811 发表于 2013-6-24 10:42 这个需要你跟设计院核实下,看他们低层有没有设置加压孔板!一般如果杨程超过50m,低层需要增设减压孔板的。 …我们图纸上面消火栓系统没有设置减压孔板、那个喷淋的倒是每层的干管上都有设置减压孔板。
回复
qq184374593
2013年06月25日 09:09:19
5楼
屋面肯定要试压的吧,管道漏水还是施工质量的问题
回复
huangxiangyong
2013年06月25日 10:52:48
6楼
qq184374593 发表于 2013-6-25 09:09 屋面肯定要试压的吧,管道漏水还是施工质量的问题施工质量肯定没问题、主要是一些地方的闸阀和消火栓会漏水。
回复
qhwsjy01
2013年06月25日 17:22:28
7楼
水压强度试验测试点应设在系统管网的最低点,注水--排空空气--缓慢升压--达到试验压力后----稳压30min--目测无渗漏、无变形、压降≤0.05MPa-----合格! 对你的要求过分了...
回复
请叫我李小磊
2013年06月25日 18:35:34
8楼
设计压力是多少。
回复
huangxiangyong
2013年06月25日 23:11:43
9楼
请叫我李小磊 发表于 2013-6-25 18:35 设计压力是多少。图纸上没说设计压力是多少。只有水泵扬程80m。
回复
huangxiangyong
2013年06月25日 23:13:35
10楼
qhwsjy01 发表于 2013-6-25 17:22 水压强度试验测试点应设在系统管网的最低点,注水–排空空气–缓慢升压–达到试验压力后—-稳压30min–目测 …消火栓系统的试验压力也是工作压力的1.5倍么?
回复
linmatianxia
2013年06月26日 11:32:44
11楼
给水管试验压力为工作压力1.5倍,消防给水管试验压力按设计给定压力值试压,地铁为1.6MPa,设计压力应该是栓口的设计压力加上压力损失等吧
回复