负控电压是多少伏
jsyzhbc3369
2013年06月23日 21:19:33
只看楼主

供电局项目,对方一个新手工程师要求用负控断开馈电柜内的几个断路器(断路器分励或欠压回路),我问负控电压多少他模糊不清,说可能是AC220V,我想用一个线圈电压AC220V的中继串到控制回路中去,线圈接点给负控,这样的设计是否正确,求大侠们指导!

供电局项目,对方一个新手工程师要求用负控断开馈电柜内的几个断路器(断路器分励或欠压回路),我问负控电压多少他模糊不清,说可能是AC220V,我想用一个线圈电压AC220V的中继串到控制回路中去,线圈接点给负控,这样的设计是否正确,求大侠们指导!
免费打赏
开心老爸
2013年06月24日 10:12:18
2楼
负控的意思就是负载控制,就是供电公司为了防止你超过申请用电负荷设置的保护,电压时220V的,你可以不管,预埋一根SC20管就可以了
回复
jsyzhbc3369
2013年06月24日 11:51:35
3楼
开心老爸 发表于 2013-6-24 10:12 负控的意思就是负载控制,就是供电公司为了防止你超过申请用电负荷设置的保护,电压时220V的,你可以不管, …两种理解:一个是我们提供AC220的有源信号给负控,一个是负控通过AC220控制中继线圈,通过中继辅助点控制断路器,就这个还有点搞不清
回复
电工刀
2013年06月24日 15:40:43
4楼
都是干接点
回复
seven1990
2013年06月25日 14:00:48
6楼
自跳闸开关两端引线至负控无源触点,触点为常开,触点闭合时跳闸线圈得电,开关断开。 是否错误???请指点!!!!
回复
ssqqugamd
2013年06月25日 18:40:46
7楼
沙发回答正确。跳闸线圈多并出一对二次线,为负荷控制,可能是过负荷控制二次线,也可能用电量超额控制。。。。
回复
陈氏屾人
2013年06月25日 20:08:22
8楼
高压看他们二次图纸里面有57.7的 低压我想还要考虑和分离脱扣器电压配合
回复
heqijian101694
2013年06月26日 08:39:33
9楼
路过,学习了。
回复
点点滴滴
2013年06月27日 08:00:09
10楼
负控!第一次听说这个的,学习了!:)
回复
xinxirong
2013年06月27日 09:27:32
11楼
跟断路器的分励脱扣器有关吧?CM1有AC220V、DC24V、AC400V,订货的时候说明清楚就可以。
回复

相关推荐