新手求助。不知道这样处理问题能行否?
chengzi0007
2013年06月21日 21:57:24
只看楼主

施工中,有几段梁垫层标高被提高了10公分。因为有排污管与梁标高有冲突,改刚好改在梁垫层下面几公分有排污管才刚修改埋下不久,因为施工人员不小心这几段梁垫层面标高总体被提高了10公分。要修改就要整个管道要整改重新弄,挖低,排水井也要砸掉。那样费事费力。能否增大梁的横截面,例如本来300*700,能否改为400*600?这样影响大么?

2013年06月21日 22:16:45
2楼
:Q没人回答
回复
ghgkm
2013年06月21日 23:24:20
3楼
这个最好请设计的复核一下为好
回复
无间道
2013年06月22日 06:10:02
4楼
按照国家规定,所有涉及到结构安全的修改,都必须经设计同意。如果是我做的设计,我不会同意这样的修改,因为在梁抗弯设计中,梁高与梁宽不是乘积关系,而是立方关系。
回复
chengzi0007
2013年06月22日 16:18:09
5楼
无间道 发表于 2013-6-22 06:10 按照国家规定,所有涉及到结构安全的修改,都必须经设计同意。如果是我做的设计,我不会同意这样的修改,因 …有没有什么好的办法啊?无间道大哥。:(
回复
转角遇到柱
2013年06月24日 21:21:24
6楼
这个需要和设计去沟通的,不能随时便就改的,可以让设计去算下,如果可以也就那样做了吧,但我想设计是不会给出变更的吧,这个会涉及到费用的问题,也是可以改的,不是什么大的问题.
回复
chengzi0007
2013年06月24日 21:33:00
7楼
转角遇到柱 发表于 2013-6-24 21:21 这个需要和设计去沟通的,不能随时便就改的,可以让设计去算下,如果可以也就那样做了吧,但我想设计是不会给出 …有问设计了,说看看,研究研究。想想应该可以改。因为那个排污口的低标高比新建的进口差不了多少,如果改降低10公分以上,水会倒流。
回复

相关推荐

APP内打开