如图,屋面上一个构架,甲方不要做钢结构的,说是维修费用比较大,我心想要么做个型钢混凝土组合结构?求大神们指导解决方案,和一些注意事项。
如图,屋面上一个构架,甲方不要做钢结构的,说是维修费用比较大,我心想要么做个型钢混凝土组合结构?求大神们指导解决方案,和一些注意事项。
22楼
真心觉得这造型蛋疼,完全没有任何实用价值,更不要说美了,充分诠释了很多只会空想的脑残建筑师:@
回复
23楼
这个做建筑的就是个奇葩啊,整的一点也不好看,上型钢混凝土或者预应力行了,
回复
24楼
建议用钢桁架外包混凝土实现
回复
25楼
我觉得好看
回复
26楼
学习中,希望有成功经验后来补贴
回复
27楼
这个十米,不算太大阿.又没有什么外荷载,梁高这么大,随便的钢筋混凝土结构都可以通过.
需要注意的是两个方面:1、地震荷载问题。2、转折节点和10m那个支点两处的配筋,要清楚的知道力的传递方向。
回复
28楼
弱弱的问一句:建筑师留下的开口,用来干什么?难道这楼是为富士康公司设计的?
回复
29楼
学习下...大神们好强大..
回复
30楼
真心没觉得好看,角部加个柱子多合理啊,干嘛非得这样的呢,没必要
回复
31楼
clivecen 发表于 2013-6-26 11:18 这个十米,不算太大阿.又没有什么外荷载,梁高这么大,随便的钢筋混凝土结构都可以通过.需要注意的是两个方面 …同意这个,另外按深梁和折梁构造,。。。那个多少楼说的那个。要是老火试试看做工字形的梁
回复