700x800的柱子,请问这怎么配筋,新人一枚,求教各位!
700x800的柱子,请问这怎么配筋,新人一枚,求教各位!
2楼
角筋选28的即可,其他就正常做嘛。
回复
3楼
不能盲目配筋,首先找出大的原因,要是事实就是这样的话。
多层的话,角筋用25足够了,配不下,可以分点出来给y像比较小的,不能两遍差距过大。
还有看你梁的配筋也不是很大,荷载应该不大吧!而且轴压比那么小,应该是在顶层了。主机配筋注意箍筋的必须隔一拉一。
回复
4楼
没看过规范和图集吗?
回复
5楼
不知道为什么顶层配筋会这么大,28的钢筋不常用,并筋的话,施工单位会不会不好施工,并筋的两颗钢筋是焊接在一起的还是捆绑在一起的?
回复
6楼
lg511371012 发表于 2013-6-28 19:29 不知道为什么顶层配筋会这么大,28的钢筋不常用,并筋的话,施工单位会不会不好施工,并筋的两颗钢筋是焊接 …大偏心很正常,按照计算结果配吧。
回复
7楼
在检查下模型,看看是不是有的地方荷载取的不合理。还有就是劲量不用并筋。
回复
8楼
楼主好好看看101吧
回复
9楼
翻翻101图集和STAWE手册你就懂了。
回复
10楼
hyp1962 发表于 2013-6-20 22:26 角筋选28的即可,其他就正常做嘛。这样结论过早。。。角筋惨不惨照620mm2要根据楼主计算是按单偏压还是双偏压算的。。。如果是双偏压,角筋As就不能低于620,单偏压就不受限制。。。。
回复
11楼
mokatsch 发表于 2013-7-4 11:35 这样结论过早。。。角筋惨不惨照620mm2要根据楼主计算是按单偏压还是双偏压算的。。。如果是双偏压,角筋 …这个柱子是角柱,只要定义了角柱,软件就自动进行双偏压计算,输出的结果自然就是双偏压的。
回复