桁架T形钢受拉斜杆,在翼缘上部通过节点板与竖杆连接。若认为拉力产生在节点板与T形钢翼缘的接触面上,则对T形钢来说,产生绕中和轴的弯矩 M1,此斜杆为拉弯构件,按钢规 5.2.1条计算。由于T形钢的截面模量很小,那么弯矩即使很小,对拉应力的贡献也很大,导致T形钢强度不够。 请问这样考虑是否合理?(按钢规 8.4.5条及其条文说明理解,不用考虑T形截面节点刚性引起的次应力。) 另,对节点板而言,是否也应考虑弯矩 M2,节点板也为拉弯构件?
另,对节点板而言,是否也应考虑弯矩 M2,节点板也为拉弯构件?
求指点,多谢!!!!!
2楼
这样考虑是对的,节点板也是拉弯构件!钢规8.4.5说的次弯矩是指桁架平面内的,而你说的T型钢腹杆的形心没在桁架平面内,产生的偏心弯矩是要考虑的。
另:桁架一般用双角钢做弦杆和腹杆,大一点的用T型钢做弦杆双角钢做腹板,再大一点用H型钢做弦杆和腹杆,用T型钢做腹杆,值得考虑一下!
回复
3楼
楼主概念不清楚啊,桁架内都是2力杆,怎么会有弯矩呢,应该当作轴心受力构件来考虑
回复
4楼
:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
回复
5楼
tx4819832 发表于 2013-6-21 14:14 楼主概念不清楚啊,桁架内都是2力杆,怎么会有弯矩呢,应该当作轴心受力构件来考虑2力杆是简化的,实际上的节点连接很难做到铰接,会有次弯矩产生的。而且我这个节点有偏心又不对称,所以会产生较大的弯矩。
回复
6楼
zyhjiao 发表于 2013-6-21 10:02 这样考虑是对的,节点板也是拉弯构件!钢规8.4.5说的次弯矩是指桁架平面内的,而你说的T型钢腹杆的形心没在 …但是T形钢做腹杆节点连接时很难对称啊,怎么做到没有平面外的偏心的呢?另外这个节点三个杆件中心没交于一点,也产生一定的附加弯矩,是否也要考虑?这是个已经做好的节点,但设计时没有考虑偏心弯矩,按轴心受力构件来算的,现在发现考虑偏心弯矩后斜杆强度不够,有没有补救办法呢?
回复
7楼
对钢结构不是很清楚,看看再说。
回复
8楼
cgdchl 发表于 2013-6-21 15:13 2力杆是简化的,实际上的节点连接很难做到铰接,会有次弯矩产生的。而且我这个节点有偏心又不对称,所以会 …你不按力学模型分析怎么计算内力呢,你说的偏心只需要在计算焊缝和连接板的时候考虑,分析支撑杆必须按轴心受力构件考虑
回复
9楼
二力杆是简化, 这个提法有问题, 如果认为杆件可以或者需要承受弯矩,那就不要设计成二力杆。
回复
10楼
:handshake
回复
11楼
tx4819832 发表于 2013-6-24 10:54 你不按力学模型分析怎么计算内力呢,你说的偏心只需要在计算焊缝和连接板的时候考虑,分析支撑杆必须按轴 …嗯,计算是按轴心受力构件考虑的,后来选节点时选了这么个偏心的节点,实际上有弯矩产生,再用轴心受力的模型不是偏不安全了吗?这种情况下是要考虑这种附加弯矩的吧,我的意思就是这个节点产生的弯矩是否参与杆件的计算。
回复