防排烟的的主要措施及设计步骤
xinxin_renlei
2013年06月20日 11:18:35
来自于通风排烟
只看楼主

1.防火防烟分区层高<6m,防烟分区建筑面积≤500m2 防烟分区不得跨越防火分区。2.挡烟垂壁3.压入式机械通风防烟4.自然排烟抽出式机械通风排烟 5.走廊的机械排烟系统6.中庭的机械排烟系统防排烟通风设计主要步骤 1.分析建筑方案,了解防火分区; 2.确定防排烟对象场所; 3.划分防烟分区,计算防烟区面积; 4.研究确定防排烟通风方式,计算供风量;5.自然排烟时要校核有效排烟窗孔面积;

1.防火防烟分区

防烟分区.jpg

层高<6m,防烟分区建筑面积≤500m2 防烟分区不得跨越防火分区。

防排烟分区.jpg

2.挡烟垂壁

挡烟垂壁.jpg

3.压入式机械通风防烟

压入式机械通风防烟.jpg

4.自然排烟

自然排烟.jpg

抽出式机械通风排烟

抽出式机械通风排烟.jpg

5.走廊的机械排烟系统

走廊的机械排烟系统.jpg

6.中庭的机械排烟系统

中庭的机械排烟系统.jpg

防排烟通风设计主要步骤


1.分析建筑方案,了解防火分区;

2.确定防排烟对象场所;

3.划分防烟分区,计算防烟区面积;

4.研究确定防排烟通风方式,计算供风量;

5.自然排烟时要校核有效排烟窗孔面积;

6.抽出式机械通风排烟时,计算排烟通风量,设计布置排烟通风管道及排烟口,计算通风阻力及阻力平衡,选择排烟通风机电机,绘制排烟通风管道系统图。