溴化锂冷水机组真空度
cjfu0603
cjfu0603 Lv.5
2013年06月19日 19:57:41
来自于制冷技术
只看楼主

现有一台一冷开利的16JH 1860kw的溴化锂冷水机组,制冷效果很差,用0-650pa的麦氏真空计无法读出其真空度。但据我查饱和水温度压力表得知水在5℃时蒸发压力为870pa,在7℃时蒸发压力为1002pa,12度时蒸发压力在1402pa,冷凝器压力相对更高。在严启森版《空气调节用制冷技术》184页上也有注明:高压部分约为1/10绝对大气压,低压部分约为1/100绝对大气压。但为何有些人说机组真空度可以达到80pa,甚至是30pa,这样低的真空度,其蒸发压力对应的温度为零下几度到十几度,内部冷剂水早已为冰态了。溴冷机真空度真有这么低吗?请这方面有经验的谈一谈,谢谢!

zhongwenxunshen
2013年06月22日 10:57:13
2楼
远大的样本写的是600PA
回复
liuyuanping1980
2013年07月19日 11:18:46
3楼
450pa以下制冷效果才行。
回复
草原白狼
2013年07月19日 21:55:24
4楼
溴化锂机组内部压力是不一样的,你说的1/100绝对大气压那应该是蒸发器,此压力水的沸点6.5℃;1/10绝对大气压应该是发生器;“有些人说机组真空度可以达到80pa,甚至是30pa”他说的有可能是抽气箱抽真空的压力,他这么说,有卖弄学问之嫌。判断溴化锂机组真空度,一般不是靠压力表来测量,是溴化锂机组不频繁的运转抽气泵,机组制冷量就会下降来判断。
回复
alex4051
2013年07月21日 23:57:12
5楼
溴冷机的溴化锂溶液有极强的吸水性,整机溶液循环冷剂泵不开的状态下,蒸发器的真空度可以达到400pa左右,冷剂泵打开冷剂水喷淋时真空度会上升至700pa-1000pa左右,这个真空值与冷冻水温度有关
回复

相关推荐